Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Roman Kostelecký 08.02.2012, 18:51



Název: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Roman Kostelecký 08.02.2012, 18:51
Nedávno k mým známým přijel elektrikář, z důvodu výměny elektroměru.
V domě žíjí celkem 2rodiny a každá má svůj hlavní jistič i elektroměr.
V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.
Ted nevědí jak pokračovat, tak dávám dotaz sem.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.02.2012, 06:47
O jakého elektrikáře šlo? Jestli myslíte elektrikářem technika distributora, který prováděl výměnu elektroměrů, okamžitě a nejlépe i písemně informujte svého dodavatele elektřiny. Podejte stížnost a popište i chování toho technika, když se s tím vůbec nechtěl na místě zabývat.
Ovšem jestli máte nějakou šanci, to si netroufám odhadnout. Zřejmě bych doporučil i návštěvu RT, který by instalaci zkontroloval, a napsal zprávu, kde by popsal její stav. Jestli bude instalace v pořádku, musíte tlačit neustále na distributora a chtít náhradu škody. Ze zkušeností vím, že poprvé odmítnou, ale po neustálých nátlacích se začnou trochu hýbat.
 Přeji pevné nervy a hodně štěstí.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.02.2012, 09:30
V průběhu výměny se zakouřilo z přístrojů v horním bytě (myčka, satelit, video) a od té chvíle jsou tyto přístroje nefunkční.
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Petr M 09.02.2012, 09:37
Mně to připadá na odpojení N při zapnutém jističi. Opravny spotřebičů by nedaly dobrozdání o zničení přepětím?

Taky mám pocit, že vypnul jistič pro dolní byt, horní nechal jet a pak přerušil nulu pro oba. Takže vyjádření z opraven a tlačit na firmu.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: František Šohajda 09.02.2012, 12:36
Nejspí bude ta "nula" .....
Do zásuvek 1 fázových došlo 400V !
U které jste společnosti ?dodavatele energie.
PEN vodič by neměl jít přes elektroměr !!U některých dodavatelů !


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 09.02.2012, 12:44

Elektrikáře to nijak nezajímalo a řekl, že jistič měl celou dobu vypnuté.


Otazne je ,  ci to vobec bol elektrikar (praktiky niektorych distributorov su na samostatnu diskusiu)


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Ján Garaj 09.02.2012, 12:55
Pán Kostelecký, pridám sa k odborníkom. Naozaj by to chcelo revizáka, ktorý by vám to predviedol, prekontroloval a následne po jeho odbornom posúdení, ak bola škoda viac ako 5000,-tak aj s právnikom a pohroziť poriadne, hlavne vedieť komu, kto to robil.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2012, 13:25
Ve starších instalacích se PEN smyčkoval na elektroměrech (což se teď nesmí). Po vyjmutí jednoho elektroměru se tak přerušil PEN i pro ostatní za ním. No a pokud byly na jiné fázi, bylo vymalováno. Možná to bude tento případ a méně zkušený technik to neodhadl správně. Chtělo by to prohlédnout revizákem.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.02.2012, 20:34
Za předpokladu, že tam nemáte nějakou nestandartní úpravu (černý odběr...),  je docela pravděpodobná varianta, kterou popisuje Jirka Š. Svejkovský.
Právě pro nepříznivé vlivy při nějakém přechodovém odporu, přerušení,... se toto zapojení již nepoužívá.
Chtělo by to zkontrolovat skutečné zapojení a pokud to tak opravdu je, tvrdě zaútočit na dodavatele, že problém způsobila chyba montéra.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Tomáš Hradecký 09.02.2012, 21:17
pokud předtím vše fungovalo a nikde žádný problém a při práci na el zařízení vám shoří spotřebiče ,  tak to asi nebude zásah vyšší moci . Přerušený nebo v tomto případě odpojený PEN dříve než montér vypnul hlavní vypínač .


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Oliver Mička 09.02.2012, 21:47
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  :'(.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  (norm)


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2012, 22:28
ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V )

Ten s největším odporem. ;)


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 09.02.2012, 22:37
Prerušený PEN vodič.. v tomto prípade ste mali potom v zásuvkách 400V ktoré sa pekne rozdelilo medzi spotrebiče a ten s najmenším odporom dostal plnú dávku ( 400V ) a zadymilo sa.. Väčšinou si to odnesie elektronika  :'(.

Na vašom mieste by som si zavolal RT a nechal posúdiť stav vašej elektroinštalá cie od elektromera i keď neviem či niečo zistí kedže technik po opätovnom pripojení PEN vodiča chybu odstránil. A s gigantami ako su RZ je to na tažko. Iné by bolo keby ste to riešili hneď okamžite a to tak že by ste zavolali do vašich RZ a povedali im o celej situácií.  (norm)
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/





Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Ján Garaj 11.02.2012, 19:01
Treba zavolať toho revizáka. Ak zistí, že bez odpojenia Nuláka sa nedá vymeniť elektromer tak máte vyhrané. V opačnom, ak odpojenie  nie  je podmienkou, iba nedopatrením toho elektrikára to bude ťažké.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: kolo 11.02.2012, 19:38
Tak to je hrubá chyba elektrikáře.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Oliver Mička 12.02.2012, 10:03
vacsi vnutorny odpor spotrebica = vacsie napatie na nom /pri odpojenom PENe/




Pardon pomýlis som sa.. Ano ten s najväčším odporom dostane plnú dávku.


Název: Re: Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.02.2012, 11:49
Už se to tu jednou řešilo. Příslušný výpočet máte zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21849.msg155873.html#msg155873