Přispěvatel: Karel S. 10.03.2019, 22:47
Zajímalo by mě, jestli se dá důvěřovat výkazu výměr, které jsem dostal k projektu. Jak se takový výkaz výměr vytvoří? Chápu to u vypínačů, jističů (kusových položek),  ale jak to funguje u kabelů? Kolik procent se připočítává délky, když se vše kreslí do půdorysu a je třeba přičíst výšky zásuvek, vypínačů atd...


Název: Re: Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 11.03.2019, 08:52
Každý normální projektant ty délky kabelů (u klasických 2D výkresů)  počítá jednotlivě a tak, že půdorysné vzdálenosti zkoriguje dle reálu podle délek stěn a výškové vzdálenosti přičte k tomu. Dále ještě přičte délku prořezu, plus pro jistotu ještě malou rezervu. Tyto vzdálenosti jsou uváděny i do kabelové knihy.


Název: Re: Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.03.2019, 09:12
Vcelku sedí i způsob měření vodorovných vedení a k nim pak připočíst cca 2/3 z naměřené délky. Osobně to vždy mírně navýším. Ono pak samozřejmě záleží na tom, do jaké míry montér dodrží navržené trasy. Z osobní zkušenosti vím, že se pak montéři na stavbě moc trasami neřídí a jedou si jak je napadne :-(


Název: Re: Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
Přispěvatel: Radek Červený 11.03.2019, 11:43
A proč nevěřit výkazu výměr? Ošetřím si to ve smlouvě o dílo, zpravidla je výkaz výměr její přílohou a pokud nevyjdu a jsem schopen doložit, že jsem to dodal, zeptám se investora, zda chce dodat nad rámec VV nebo mám udělat stop stav.