Název: Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
Přispěvatel: Jakub Horváth 11.02.2022, 10:33
Mohl by někdo prosím poradit, jakým způsobem se postupuje (prakticky) při výpočtu proudu v ovládacím okruhu na 230V ? Mám 3 jištěné stykače s ovládacími cívkami na 230V. Všechny tři stykače jsou spínány naráz jedním tlačítkem. Potřeboval bych poradit, jak se dopočítat proudu, který v ovládacím okruhu bude kvůli dimenzaci kabeláže, respektive co všechno musím vzít v potaz.

V ovládacím okruhu jsou 3 stykače, které spínají naráz, 1 tlačítko start, 1 tlačítko stop, 1 tlačítko e-stop, 1f jistič.


Název: Re: Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.02.2022, 17:16
Uvádíte velmi málo informací, skoro se dá říci, že žádné.
Podívejte se na ty stykače, měla by tam být buď hodnota proudu uvedená, nebo nějaká jiná, z které to půjde snadno určit.


Název: Re: Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2022, 17:23
Očekával bych, že na stykači bude uveden pouze maximální pracovní proud kontakty, proud cívkou by se musel změřit nebo najít v nějakém katalogovém listu výrobce.
Ale obecně bych neměl strach použít standardní vodiče Cu o průřezu 1,5mm2 (kabel CYKY...) a okruh jistit B6 nebo jen B2


Název: Re: Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
Přispěvatel: František Janeček 12.02.2022, 19:26
Nevím,jestli tím tazateli dám nějakou inspiraci ale třeba mu pár mých poznámek pomůže.Předem říkám, že jsem proudy v ovládacích obvodech nikdy nijak nepočítal.

1poznámka:Ovládací obvody se používají s oddělovacím transformátore m, takže proudy při zkratu v ovládacím obvodu jsou nízké a jsou dány velikostí oddělovacího transformátoru .Takže ve vašem případě by měl být transformátor podle odhadu cca 150- 200VA, 400/230V.

2.poznámka:V katalogu stykačů jsou uvedeny parametry cívek stykačů.Většin a z běžných stykačů potřebuje pro přitažení 50-70VA a pro držení 15-25VA, takže proud nic moc.

3.poznámka:Týká se toho, že se jedná o kontaktní schemata a v nich jsou použity kontakty různých spínacích přístrojů, pomocné kontakty stykačů, vypínací kontakty tepelných relé, někdy i kontakty některých kontaktních čidel, ovládacích tlačítek a dalších prvků.Jejich pracovní proudy se opět nechají nalézt v katalozích výrobců a při volbě jištění by neměl překročit pracovní proud katalogový proud nejslabšího z nich v obvodu.Pracovn í proudy těchto prvků jsou většinou od 2,5A do 6A takže ani jištění kabelů není nic co by se nedalo zvládnout jističem 2-6A.
Toto jsou pouze poznámky z praxe a třeba vám některý kolega předvede výpočet.Já, jak jsem psal výše, jsem nic takového nedělal.