Název: Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače? Přispěvatel: ... z davu semináře 06.01.2006, 10:59 <p>Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače od "čisté podlahy"? Z davu semináře 6.01.2006 10:59</p><p><a href="../../elektrotechnici/realizace/295919761448">http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/295919761448</a></p>
Název: Re: Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače od "čisté podlahy"? Přispěvatel: Petr Doležal 06.01.2006, 19:13 viz ČSN 33 2130 Z2, obrázky vodorovných i svislých zón. Název: Re: Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače od "čisté podlahy"? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.01.2006, 19:14 Výška vypínačů a zásuvek je v RD nebo bytech značně idividuální, přizpůsobuje se podle požadavků investora. Výška vypínačů by měla být v rozmezí 0,9 - 1,2m, zásuvky 230V bý měly být nejméně 0,2m nad podlahou. Záleží to také na místních zvyklostech. V našem kraji (JM) se vypínače obvykle umísťují 1,2m nad podlahu, zásuvky 0,4m. Název: Re: Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače od "čisté podlahy"? Přispěvatel: Libor Cr. 06.01.2006, 23:35 Doporučené výšky jsou střed vypínače 105cm (výška kliky) a střed zásuvek 30cm. |