Při rekonstrukci elinstalace se jaksi zapomnělo na to, že elektrokotel má již zabudován stykač HDO a tudíž od rozvodnice nevede vodič pro signál HDO.
Je možné použít vodič PE v kabelu přívodu kotle (po přeznačení) pro signál HDO a jako PE ke kotli připojit PE z kabelu např. k zásuvce na pračku?
Podotýkám, že kotel je od rozvodnice dost daleko na to, abych sekal novou drážku.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2008, 20:11 » |
|
TO : Janouch. Vodič PE nelze přeznačit. Vodič PE ze zásuvkového okruhu, nebude mít dostatečný průřez pro elektrokotel, a navíc ho nelze použít pro elektrokotel. Nezbude vám nic jiného než,než doplnit kabelk pro signál HDO, kabelem CYKY 3J x 1,5mm2.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Pavol2605
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2008, 20:20 » |
|
Kabel pre priest. termostat mate vyvedeny kde?Obvykle sa na termostat použiva viacžilový kabel.Ak je v blizkosti rozvadzača tak aj to by bolo riešenie použit jednu žilu na HDO.
|
|
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2008, 21:19 » |
|
Již z výroby je HDO kotle již proklemován, takže je sepnutý pořád. Tak stačí ovládání umístit do rozvaděče, kam máte přivedený přívod signálu z HDO a odvod ke kotli. Bude vás to stát navíc jeden 1f jistič na ovládací cívku stykače a třífázový stykač... Jak jednoduché... Na PE zapoměňte, pokud nechcete mít problém s revizákem
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.05.2008, 21:45 » |
|
TO: Janouch Možná že se dá Váš problém vyřešit bezdrátovým ovládáním. Záleží na místních podmínkách a dosahu signálu. Zde Vám jistě poradí, který vysílač a přijímač bude nejvhodnější. http://www.enika.cz/cz/uvod.html
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.05.2008, 12:12 » |
|
U modernich elektrokotlu si timto zapojenim zadelavate na problemy. Kdyz natvrdo vypnete kotel stykacem v rozvadeci, vypnete u rozhicovaneho kotle take obehove cerpadlo a to neni zrovna dobry napad...
Já bych se vypínání celého kotle nebál. Vypnutí oběhového čerpadla je problém u kotlů na tuhá paliva, které nepřestanou topit, ale ne u elektrokotle, který topit přestane. Voda má ohromnou schopnost akumulace tepla. Problém s vypínáním celého kotle je spíše v malinko menším komfortu, protože vypnuté oběhové čerpadlo vám neumožní využít to zbytkové teplo po vypnutí topných tyčí. Sám bych to ale také řešil pomocí vf přenosu - ať už bezdrátového, nebo po drátech 230V~
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2008, 23:30 » |
|
kolego Kroutile, to jste snad nemyslel vážně!
při chybném zapojení nebo využití ochranného vodiče PE přece na prvním místě nemůže jít o problém s revizákem, tam snad na prvním místě jde o problém s bezpečností provozu, s ochranou před nebezpečným dotykovým napětí,...
To jako má revizák tolerovat přeznačení PE? Nezapomeňte, že výchozí revize má být bez závad!!
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.05.2008, 16:22 » |
|
Za léta mé praxe jsem se setkal s tím, že asi ve třech případech měli puštěn po žel.žlutém fázi !! a to v jednom případě do zásuvky a ve dvou případech na svět. okruhu...ptal jsem se majitelů /různí/ a ti mě řekli že hodně dlouho asi několik let až desítek....byl o to v rodinných domcích ... Jak je vidět, tak český člověk je hold "domácí kutil"...!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.05.2008, 16:35 » |
|
Já jsem zažil u jednoho nejmenovaného RZ, že v jejich vlastní budově měli ve všech vypínačích kabely 2B a strašně se divili při revizi, že je to špatně. Takže nejen v rod. domcích a nejen kutilové...
|
|
|
|
Jan Janouch
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.06.2008, 10:56 » |
|
Všem za reakce a cenné rady. Ihned po přečtení první odpovědi jsem se začal sám fackovat... Nakonec jsem vše vyřešil novým kabelem, nehledě na pracnost (jakýsi fyzický trest za ten nehorázně blbý nápad:-) )
|
|
|
|