Název: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Müller1 26.04.2015, 20:22 Jedná se o instalaci v TN-C, přemístění akumulačních kamen s přívodním kabelem 4Bx2,5 do jiného místa a další úpravy v elektroinstalc i.
Nová koupelna, kuchyň ... Návrh byl na předělaní starého rozvaděče s jističi ITV ... a natažení nového kabelu pro akumulační kamna 5Cx2,5. Požadavek majitele je takový, aby došlo k instalaci svorkovnice v místě původního vypínače pro akumulačky a napojeni kabelu 4Bx2,5 do nového místa. Zajímá mě jak to je v takových případech s průřezem vodiče PEN který má být min. 10mm2. To samé by se týkalo v zásuvkovém okruhu v instalaci dalších 2ks nových zásuvek v TN-C. Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2015, 07:00 ... Tady diskuse končí!Nová koupelna, kuchyň ... ... Nová koupelna - nové rozvody podle aktuálně platných norem! Kuchyně také, rozšířit rozvody podle "dnes běžných" spotřebičů s velkým příkonem, které se v kuchyni používají! Akumulačky - Měď? Tam by se snad dalo uvažovat o pouhém prodloužení vedení, ale pokud je to v Al, tak do toho bych nešel! Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Jan Müller1 27.04.2015, 08:18 Jedná se mě jen o informace ohledně napojování rozvodů v TN-C tzn. pokud jsou přemístěny akumulačky s přívodem 4Bx2,5 do jiného místa, zda je možné v původním místě vypínače, vytvořit svorkovnici s napojením dalšího kabelu 4Bx2,5 do nového místa.
Jak je to s napojováním instalace v TN-C pokud dnes nemohu použít vodič PEN menší než 10mm2? Je norma která tyto případy zohledňuje? Ta kuchyň, koupelna byla jen informativní, k tomu nic nepotřebuji... Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 27.04.2015, 08:33 váš dotaz je nesmysl. Proč se zajímáte o normy, když chcete bastlit.
Zamyslete se, k čemu vám bude napojovat na 2,5mm2 10mm2 PENa? Pokud si to provádíte doma sám a potřebujete kamna řekněme o kousek posunout, použijte stejný průřez kabelu jaký ta máte. Pokud se jedná o novou instalaci, viz . výše pan Schwarz. Pokud to chcete takto předávat zákazníkovi-neexistuje!! Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 27.04.2015, 08:40 Vzhledem k použití jističů ITV, IJV je instalace na 95% v hliníku, a majitel chce buď ušetřit na kabelu nebo si ušetřit úklid po sekání. Vzhledem k popisu situace se nepořádku při instalaci nevyhne a je třeba mu vysvětlit, že každé místo napojování nové instalace na starou je možným zdrojem poruch a dobrý pocit z ušetřených cca 500Kč v celém rozsahu prací nemůže vyvážit spolehlivost nového přívodu. Nehledě na to, že prodlužování 40 let staré TN-C u zákazníka je prasárna.
Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Jan Müller1 27.04.2015, 09:00 Já jsem od té instalace také odstoupil a bastlit rozhodně nebudu. V té instalaci se jednalo i o další napojovaní stejného druhu u sporáku a doplnění 2 ks zásuvek do stávajícího zás. obvodu s 8-mi zásuvkami taženého vodičem 2Bx1,5 CU jištěného 10A a dále nová koupelna kuchyň... Můj návrh byl na komplet předělání celé instalace. Bohužel zadavatel neměl na rekonstrukci dostatek peněz a tak se snažil ušetřit na všem možném.
Vím, že by nemělo smysl napojovat 2,5 na 10PEN. Děkuji všem za odpovědi to mě stačí. Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Petr M 27.04.2015, 09:32 Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruova t vůbec.
Název: Re: Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2? Přispěvatel: Jan Bocek 27.04.2015, 13:10 Jedná se o instalaci v TN-C, Nová koupelna, kuchyň ... Návrh byl na předělaní starého rozvaděče s jističi ITV ... a natažení nového kabelu pro akumulační kamna 5Cx2,5. Požadavek majitele je takový, aby Majitel, provozovatel může požadovat ledaco. Jenže nezná, jak se to může a musí u VTZ provést. A zde nastupuje role odborníka, aby to vysvětlil a majitel, provozovatel přijal navržené řešení. Tuto situaci denně prožíváme všichni ( dokonce i v průmyslu jsou často neskutečné požadavky...) Novou instalaci při rekonstrukci dělat v TN-C je bastl a ne odborná práce. Dokonce to zde zaznělo lépe, že je to prasárna. Z těchto důvodu také neděláme revize EZ v bytech "po někom". Pro pár firem, kterým tento servis poskytujeme, tak nejdříve se domluvíme v průběhu akce, jak to bude provedeno. Často se dělá předběžné šetření a doplnění dokumentace pro CN. Většinou to vyžaduje i nové přívody od ER a někdy i z HDS. Pokud je to instalace starší než 40 roků, tak se tomu nevyhneme. 40 roků také nejezdíme v jednom autě.....v barácích také již jsou vyjímečně 1/2 colové olověné přípojky na vodu Pokud majtel nemá na to, aby to udělal pořádně, tak je lepší nerekonstruova t vůbec. .....Ano, utíkat od takové "zakázky" rychle pryč. |