Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« kdy: 13.12.2006, 22:09 » |
|
Máte prosím někdo zkušenost, jak se tváří ČEZ na řešení, kdyby HDO nespínalo stykač blokovaného okruhu klasicky pomocí vodiče ? Když je technicky jednodušší, aby za HDO byl zapojen bezdrátový vysílač a u stykače blokovaného spotřebiče (okruhu) bude bezdrátový přijímač, budou hodně protestovat ? Samozřejmě, že se na to hned zítra přeptám na místní pobočce, ale zajímá mne, jestli s tím už někdo nemáte zkušenost, abych dopředu věděl, jak budou reagovat. jako vysílače by se použil např: http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/specialni-vysilace/vysilace-vstupni-informace.htmljako příjímače třeba : http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/nastenne-univ.-prijimace/rx-1.html
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Daniel Veceřa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2006, 09:01 » |
|
Podle mého názoru je to Vaše věc, pokud drát nahradíte nějakým jiným zařízením, neměl by to být problém. Vy přece ten signál můžete použít jak chcete, třeba na spínání pračky, abyste pral za nižší sazbu.
|
|
|
|
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2007, 22:10 » |
|
Jen bych chtěl doplnit že ČEZ již není jen výrobce elektřiny , ale již 4 roky jejím distributorem. Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu. Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 28.01.2007, 10:44 » |
|
Ovládání spotřebičů blokovaných HDO se provádí jedině pomocí ovladacího kabelu. Jakékoli jiná řešení jsou dle připojovacích podmínek nepřípustná .
Můžete mi prosím sdělit ve které verzi připojovacích podmínek ČEZ se to, co tvrdíte dá vyčíst ? Já mám asi nějaký špatný výtisk, protože v něm taková kategorická tvrzení nemohu najít.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2007, 13:27 » |
|
Pokud bude signál HDO vyveden mimo plombovací prostor /měřená část/ může to být všem distributorům jedno co si tam namontujete jestli stykač , nebo vysílač na ovládání sazby v bytě. Nebo vám kontrolují rozvaděče v bytě? Je musí zajímat pouze neměřená část - zbytek je na vás a revizákovi. Pokud to bude pod plombou nelze - neprojde ani na stejné desce s měřením, ale mimo tento prostor nevidím v tom problém.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.01.2007, 15:08 » |
|
mezi přijímačem HDO a stykačem blokovaného spotřebiče musí být přímý kabel . žádné jiné řešení nelze akceptovat , a nelze na takto upravené odběrné místo namontovat dvoutarifní elektroměr.Rev izní technik který má oprávnění zasahovat do neměřené časti el.sítě by toto měl znát . Samozřejmě že pokud odběratel měsíc po montáži elektroměru zruší stykač a namontuje si tam jekýsi dálkoví spínač je to jen jeho problém .
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.01.2007, 17:10 » |
|
Nemáte pravdu, pane Černý ! Je to v podstatě tak, jak píše pan Hejčl. Svoji původní otázku (viz příspěvek zde z 13.12.2006) jsem diskutoval ze skupiny ČEZ a.s. jak s lidmi z Distribuce, tak i s techniky Měření. Takže : - HDO musí spínat stykač nebo relé - co bude za tímto stykačem nebo relé je jedno, pouze to musí zajišťovat blokování ve VT - v případě, kdy se použije "drát", tak ČEZ garantuje dálkové spínání a vypínání dle uzavřené smlouvy - v případě, kdy se použije nestandardní řešení, jako např bezdrátové ovládání, bere odběratel na sebe riziko, že mu např.nesepnutí m NT vznikne škoda a ČEZ za takovéto škody nebude zodpovědný. A tedy nebude žádné případné škody hradit. Hovgh !
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.01.2007, 20:35 » |
|
Jen bych si dal pozor na ten bezdrát. V pásmu 400MHz je již dost rušno, rušení bývá v některých lokalitách značné a nepomůže ani kódování. Takže raději pásmo 800MHz ( přístroje jsou o něco dražší ) nebo bych to přenášel po síti. ( na to je mnoho "udělátorů" i profi výrobků. Běhá mi takto doma (rodinný domek) počítačová síť ( manželka by mne zabila kdybych se jen zmínil o sekání ). Neruší to ani spínané zdroje počítačů, televizí a jiných havětí a chodí to průměrně 50MBit/sec.
|
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.01.2007, 22:43 » |
|
Pane Novák , ptát se nějakého montéra z ČEZu jak to přesně je , není podle mě nejvhodnější. Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu , ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.01.2007, 01:14 » |
|
ptát se nějakého montéra z ČEZu Ani jsem si nevšiml, že bych psal cosi o montérech. Je snad jasné, že jsem se informoval tam,kde jsou kompetentní tohle řešení schválit. Každá distribuční firma má v některých případech dost odlišné připojovací podmínky, proto máte v případě ČEZu zřejmě pravdu , ale u PRE a.s. at to žádný revizní technik ani nezkouší ..
"Dost" odlišné podmínky má právě jen PRE. Ostatní dvě firmy se liší pouze v detailech. Vždyť o výmyslech PRE kolují mezi el.techn. veřejností hotové legendy. Když je holt někdo pořád jen ten třetí vzadu, tak na sebe musí nějak upozornit....
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.01.2007, 20:20 » |
|
doufám že se tady nebudeme dohadovat , která z distribučních společností je lepší a která horší . PRE vás asi dost trápí tím , že nedovolí kdejakému reviznímu technikovi , aby v její el. síti cokoli dělal , narozdíl od E.ONu ! To co v Praze předvádí mimopražské firmy je zážitek , nikoho se nezeptají a pak jen diví když jim nikdo nenamontuje elektroměr.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.01.2007, 22:05 » |
|
Pane Černý, každého z nás někdo platí , vás tedy PRE, budiž. Zřejmě by bylo dobré zapátrat po příčinách poněkud rezervovaného přístupu elektrotechnic ké veřejnosti k PRE a distribučním firmám obecně. Nicméně i u PRE se časy mění a nastoupený trend a jisté zprůhlednění a ujasnění pravidel pro spolupracující osoby lze hodnotit jedině kladně. Jistě mnohým novým lidem nechybí i zdravý úsudek na věc. Nejvíce mě vždy rozesmějí ortodoxní zastánci starých pořádků a dob kamarádíčkován í, kteří udržení svých kšeftíků schovávají za nutnost zachování kvality a bezpečnosti. Pokud se mi vyskytne technicky sporný případ, vždy jsou ochotni za příslušnou taxu napsat revizi a přhlášku k odběru, i na zařízení u kterého bych kladnou revizi nikdy nevystavil. Sláva a pověst těchto starých kozáků minulé doby a tolerance jejich existence ze strany PRE může být jednou z odpovědí na mojí řečnickou otázku položenou v úvodu.
|
|
|
|
Černý Hynek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.01.2007, 22:40 » |
|
Pane Karvánek , kdyby jsme srovnali jednotlivé připojovací podmínky distribučních firem a jejich srozumitelnost vůči zákazníkovi , vítězí PRE. Jen bych chtěl připomenout např., jak jednoduše se u PRE řeší spínání NT a nebo uznávání pouze soustavy TN-C. Jestli jste odborník uznáte že mám pravdu ..
|
|
|
|
|