Název: Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca? Přispěvatel: robert lukovsky 06.07.2021, 08:55 Ak rozvádzač má od výrobcu IP 55 a pri montáži do predných dverí umiesnim signálne LED svetlo a ovládacie prvky, ako sa zmení IP rozvadzaca čo určuje kritie IP? Název: Re: Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca? Přispěvatel: Miroslav Revús 06.07.2021, 16:09 Krytie sa určuje podľa najslabšie krytého prvku.
Ak sú ovládacie prvky vo vyhotovení IP55 a viac, tak sa nič nemení. Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54. Název: Re: Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca? Přispěvatel: Miroslav Revús 06.07.2021, 19:23 Citace To znamená ak sú na vrchu prechodky s IP 54 a nie sú všetky použité a nie je tam blenda potom ako IP aké 40? Stupeň ochrany vždy určuje výrobca a uvedie ho v dokumentácii, prípadne na výrobnom štítku. Pokiaľ doplníte do už hotového rozvádzača ovládacie prvky na dvere, tak sa stávate výrobcom VY a musíte určiť krytie (alebo si ho dať otestovať do skúšobne). Ak doplníte do rozvádzača otvory na vývodky a nezaslepíte ich, tak to nie je krytie IP40, ale fušerstvo. Pokiaľ sú vývodky nezaslepené, je to montážny nedostatok - neboli privedené všetky káble. Pokiaľ sú to rezervy pre budúcnosť, musia byť zaslepené. Buď tam doplníte vývodky a káble alebo záslepky (pre budúce vloženie káblových vývodiek). Nič iné nepripadá do úvahy. Název: Re: Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.07.2021, 21:15 ... tak sa nič nemení. Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"? Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54. Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...) Název: Re: Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca? Přispěvatel: Jan Franěk 07.07.2021, 04:34 Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"? Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...) Pleteš si Jirko obsluhu s údržbou. V průmyslu jsou vesměs tyto rozvaděče zamčené a klíče od nich má údržba. Pak je běžné, že na štítku jsou údaje dva a to krytí rozvaděče zavřeného a pak s "dveřmi dokořán". Například IP55/20 No a protože údržba je vždy osoba znalá, není IP2xx žádný problém. Nehledě k tomu, že většina MaR obvodů, nebo obvodů řízení stojních zařízení, bývá na MN. |