Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Romann 11.02.2012, 00:38



Název: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Romann 11.02.2012, 00:38
Mam asi 15m dlhu predlzovacku na 230V natocenu na klietku (cievku) z kovoveho drotu (prazdna cievka od drotu pre CO zvaracku) KEd je kabel cely natoceny, tak je tam dokopy asi 20-25 zavitov.
Ja ked pouzivam napr. karbobrusku alebo zvaracku (co ma dost velky odber) tak si odviniem kolko potrebujem (asi 3-5 metrov).
Otec mi ale hovoril, ze by som mal odvinut celych 15 m, lebo vraj to neako nepriaznivo posobi na spotrebice.
Zatial sa mi ale nic nepokazilo.
Pytal som sa ho preco to nepriaznivo posobi na spotrebice, ale nevedel mi povedat co to sposobuje, nakolko do toho az tak nevidi.
Co je na tom pravdy?
Je nutne to odvinut alebo nie?


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.02.2012, 09:26
Na spotřebiče to nijak nepůsobí. Může ale dojít k přehřátí kabelu a k jeho zničení. Záleží, jaký průřez vodiče prodlužovák má a jaký je materiál izolace.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2012, 09:53
V jistých speciálních případech by to naopak na spotřebiče mohlo mít příznivý vliv, např. že by indukčnost omezila nějakou špičku, rušení,...

Pokud jde o zatížení, někteří výrobci na bubnu mají údaj o maximálním zatížení v rozvinutém a ve svinutém stavu. Žádná vyjímka, že u navinuté se uvádí cca 1/3 maximálního proudu (nebo výkonu) proti rozvinuté. Takže u bubnu s 25m kabelu H05VV-F 3G2,5mm2 je údaj 16A (3600W) a 4,5A (1000W) u navinutého kabelu.
A věřte tomu, že když zůstanou na bubnu minimálně 3 vrstvy, dokáže se to ohřát až se plášť lepí...


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Buben 11.02.2012, 13:11
Jak píší kolegové, je nutné u navinutého kabelu uvažovat se součinitelem, který sníží maximální odebíraný proud. Slušný výrobce uvádí na štítku hodnoty maximálního proudu pro navinutý a pro rozvinutý kabel, tak jak píše kolega Schwarz.
U svářeček, je třeba dodržet jistá pravidla. Maximální délka síťového přívodu je u většiny výrobců doporučována či praxí odzkoušena 20 až 25 m standardního průřezu 1,5 mm2. V případě potřeby delšího přívodu je třeba volit prodlužovací přívod s průřezem alespoň 2,5 mm2. Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou a silným přehříváním prodlužovacího přívodu a to platí jak pro přívody délky 15 m nebo 40 m.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2012, 13:49
... Pokud máte prodlužovací přívod ke svářečce navinutý na bubnu, pak se to projevuje špatných chytáním oblouku a jeho nestabilitou ...
Pokud je to trafosvářečka, je to jiné. U invertorových svářeček při delším přívodu nebo přívodu navinutém na "bubnu" to nepříznivě ovlivňuje funkci regulace a někteří výrobci tvrdí, že to může vést i poškození svářečky (obecně spínané zdroje mají problém s regulací pokud se mění napájecí napětí podle zatížení)


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Buben 11.02.2012, 16:09
Pokud je to trafosvářečka, je to jiné. U invertorových svářeček při delším přívodu nebo přívodu navinutém na "bubnu" to nepříznivě ovlivňuje funkci regulace a někteří výrobci tvrdí, že to může vést i poškození svářečky (obecně spínané zdroje mají problém s regulací pokud se mění napájecí napětí podle zatížení)

Ano, to je pravda. Klasickým svářečkám vadí spíše nadměrná délka přívodu a jeho poddimenzovaný průřez. Pak je problém se stabilitou oblouku a jeho chytáním.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.02.2012, 20:57
...např. že by indukčnost omezila nějakou špičku...
Omezení (rozběhové) proudové špičky bych moc na indukčnost nesváděl, ta špulka je vinutá bifilárně.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Václav Pešek 11.02.2012, 23:09
problematika je slušně rozebrána v článku "Svářečka + prodlužovák = průšvih?" na "svarinfu"

můžete přečíst.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Mirek Vašák 12.02.2012, 10:03
problematika je slušně rozebrána v článku "Svářečka + prodlužovák = průšvih?" na "svarinfu"

můžete přečíst.
Přečetl jsem si to a je to opravdu poučné čtení. A dále je tam i návod jak si postavit kvalitní prodlužku. A tak se ptám: Jak postupovat pokud jsem zatím nikde v elektroobchodě neviděl prodlužku 3x2,5mm2? Když si ji vyrobím, porušuji zákon a pokud použiji 3x1,5mm2 tak nebudu svářet. Jak to řešit? Podle mého když si vyrobím prodlužku z kvalitních komponentů,"zás. a vidlice na šroubkové spoje, použiji dutinky, řádně odzkouším a používám zásadně přes proudový chránič je to lepší než prodlužka made in china, kde je chrlí na miliony a v pochybné kvalitě! Tak kde je potom pravda a snaha o zkvalitňování elektroinstala cí.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Václav Pešek 12.02.2012, 10:40
zde je potřeba jít do rozporu s normou, a použít zdravý rozum společně se soudností a v případě, že prodlužku 2,5mm2 neseženete, tak is ji prostě z kabelu a koncovek vyrobíte.

já mám taky dělané. (už ta 1,5mm je poměrně vzácná, jsou spousty spalbších, kde je malinkým písmem napsáno omezení na 4-6-10A)


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Buben 12.02.2012, 12:21
Jak postupovat pokud jsem zatím nikde v elektroobchodě neviděl prodlužku 3x2,5mm2?

Ale k vidění je, viz. příloha. I když na internetu lze narazit na pochybné zboží, avšak u známého v elekro skladu jsem viděl opravdu slušný prodlužovací přívod na bubnu o průřezu 3x2,5 mm2. Bohužel už nevím výrobce. On je totiž tento průřez vhodný nejen pro napojení svařovacích zdrojů, ale i na stavby z hlediska mechanického namáhání. Tam dostanou dosti na frak a silnější průřez se přeci jen hůře překrucuje atd.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jan Alin 12.02.2012, 12:36
Ale k vidění je, viz. příloha.

Ale je to pálka, prodlužovák za dva tisíce.  >:D


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2012, 12:54
zde je potřeba jít do rozporu s normou, a použít zdravý rozum společně se soudností a v případě, že prodlužku 2,5mm2 neseženete, tak is ji prostě z kabelu a koncovek vyrobíte.

já mám taky dělané. (už ta 1,5mm je poměrně vzácná, jsou spousty spalbších, kde je malinkým písmem napsáno omezení na 4-6-10A)
Do rozporu s normou na pohyblivé přívody se dostává člověk při jakékoli činnosti s těmito, dle mého názoru se jedná o nejhůře zpracovanou normu, která kdy v oblasti elektro vyšla vůbec a je naprosto nepoužitelná.
Doporučuji použít tyto komponenty:
Kabel H07RN-F 3x2,5mm Titanex
Zásuvka spojovací dvojnásobná Legrand 505 75
Vidlice pryžová úhlová Legrand 502 52
Elektrikáře, který to zapojí.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Mirek Vašák 12.02.2012, 13:03
Do rozporu s normou na pohyblivé přívody se dostává člověk při jakékoli činnosti s těmito, dle mého názoru se jedná o nejhůře zpracovanou normu, která kdy v oblasti elektro vyšla vůbec a je naprosto nepoužitelná.
Doporučuji použít tyto komponenty:
Kabel H07RN-F 3x2,5mm Titanex
Zásuvka spojovací dvojnásobná Legrand 505 75
Vidlice pryžová úhlová Legrand 502 52
Elektrikáře, který to zapojí.
Tak to vidím i já! (dance)


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2012, 15:30
Taky se dá koupit "prodlužka" z kabelu 5x2,5 nebo i 5x4mm2 a na konci je rozváděčová skříňka se zásuvkami jak na 230V tak na 3x400/230V.
Někoho možná odradí, že za to dá sumu srovnatelnou s cenou invertorové svářečky...


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.02.2012, 16:53
Často sa polemizovalo aj u nás o tom , či môže elektrikár vyrobiť predlžovačku. Vysvitlo, že áno. podmienka je dodržať určité dĺžky a prierezy a hlavne obä koncovky plombovať , (alebo inak vhodne zaistiť ) aby sa dalo kontrolovať,  či s tým nepovolaná osoba nemanipulovala .U Nás to riešime tak, že v podniku pre vybraný okruh pracovníkov prebehlo školenie  ukončené skúškami, ktorí majú svoje pridelené číslo vy gravírované do plombovačky ,ktoré použije po zaplombovaní skrutky na vidlici a zásuvke (pečatným voskom).Nebudem tu citovať  normu, ale norma toto povoľuje. (Je to dokonca ak sa nemýlim česká norma)


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Václav Pešek 12.02.2012, 17:51
Ani se moc nedivím tomu, že nakonec jediné místo, kde byl prodlužovák 3x2,5 nalezen na kšeftu se svařovací technikou...,  nicméně aspoň někde, když už.

v normálním velko i maloobchodě neviděl silnější než 1,5mm, naopak mnoho slabších, často dvoužilových.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Václav 3 12.02.2012, 20:34
Taky se dá koupit "prodlužka" z kabelu 5x2,5 nebo i 5x4mm2 a na konci je rozváděčová skříňka se zásuvkami jak na 230V tak na 3x400/230V.
Někoho možná odradí, že za to dá sumu srovnatelnou s cenou invertorové svářečky...

Bohužel toto řešení není příliš dobré, v místě, kde není k dispozici třífázová zásuvka 16A 5P nebo třífázový proud vůbec, bude tahle prodlužovačka k ničemu.


Název: Re: Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2012, 20:43
(Je to dokonca ak sa nemýlim česká norma)
Jménem Čechů se vám hluboce za tento paskvil omlouvám.