Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 04.03.2018, 07:26 » |
|
Myslím, že ak chcete niečo v súčasnom stave zmeniť (navýšiť), tak je aj u vás potrebné začať žiadosťou. Z nej sa distribútor dozvie potrebné informácie o vašom zámere na zmenu vo využití odberného miesta (pivovar), o požiadavkách na nový žiadaný príkon, zmenu sadzby, atď. Distribútor potom rozhodne o vhodných úpravách na svojom majetku, prípadne v nemeranej časti prípojky. To, ako vyhodnotí vplyv vašej požiadavky navýšenia o 40A na istenie odbočky v mieste odbočenia, prípadne na zmenu prierezu prípojky, vám dá vedieť vo svojom vyjadrení k žiadosti v ďalších požiadavkách, a vaša predstava môže byť teraz predčasná.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.03.2018, 08:45 » |
|
Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek
Aké je teraz reálne istenie v HDS po schválení navýšenia?
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 04.03.2018, 09:21 » |
|
Podla mna vela neznamych. Potrebovali by sme vediet napr parametre siete ako zsm, alebo IK, napatie a najvyssi prud by sa urcil z poistky. Myslim, ze v sichri by sa to dalo pekne nasimulovat a vypocitat. Pre 6 bytov by som pouzil podla 2130 ak sa nemylim sudobehost 0,53. Potom treba stanovit sudobehost na restauraciu a tie spolocne. Ked sa to vsetko urci vyjde nejaky prud, na ktory sa nadimenzuje vedenie. Dalsia vec pri urcovani vedenia bude vzdialenost, ulozenie vedenia. Atd. Ale toto su vsetko platene ukony
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.03.2018, 10:31 » |
|
Navýšení o 40A pro chod mini pivovaru je distributorem (ČEZ) schválené, momentálně jsme ve fázi navrhování technických řešení a počítání cenových nabídek
1) Je to záležitost projektanta 2) Nejdříve je nutné technické řešení a teprve potom vypsat na provedení výběrové řízení Vypadá to tak, že výběrovku na projekt jste již zadali, když máte výsledek, kterému moc nevěříte. Projektant musí provést optimalizaci jak technickou, tak ekonomickou. To se nedá "vypočítat" bez vstupních dat a konzultace a bez místního šetření.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Roger
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.03.2018, 12:24 » |
|
Celek bude tedy předpokládaně odebírat řekněme 100A na fázi, záleží na soudobosti, dále bude nutno zakomponovat kaskádové odjištění. No a výsledek poskytne vhodný výpočtový program. Nicméně to už bude asi činnost za úplatu.
Na 125A by myslim stacil 25m2 CU :-) A) pokud se nebudou navysovat pojistky v hds, tak proc by se nutne automaticky musel navysovat kabel, navic pred elektromerem, kde pokud ma odpovidajici pojistku (125A?), tak by to mozna mohl s poukazem na nulovou soudobost neresit... Je k tomu nejaky predpis? B) zmerit spicky na fazich... C) jednoduzsi je zrejme natahnout novy kabel ... :-( vic se vydela, o A a B by uvazoval leda tak majitel a radny hospodar... I kdyz ten na druhe strane take nebude chtit vypadek a vymenu pojistek... Ja bych si to jako investor zmeril, kolik tam tece ted a co navic bude restaurace pripojovat (kdyz ma 100% navyseni). Pokud to nejde z mych penez, tak uvazuje jak pisete = predimenzuje.. .
|
|
|
|
|
|
|
Oliver Mička
Offline
Automatizácia
|
|
« Odpověď #16 kdy: 04.03.2018, 14:07 » |
|
Trošku nechápem tento váš dotaz. Projektant vám navrhol riešenie celkom ekonomické a to hlinikovym kablom Ayky 3*95+70 a vám sa to zdá vela? Prečo.? ??
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 04.03.2018, 14:39 » |
|
Řeším připojení... Potrebujete Cu 4x35, resp. Al 4x50. Je to ekonomické riešenie a prívod dlhý 25m zároveň spĺňa všetky vstupné parametre siete istenia a podmienky, ktoré som si vymyslel. Môže to byť ale aj inak, ak napríklad odtajníte: - aké sú namerané parametre siete v mieste pripojenia? - aká je stanovená súdobosť? - akému rezervovanému príkonu má zodpovedať prívod a ER? - uvažujete s chráničkami? - uviedol ste v žiadosti zámer napojenia v dvoch samostatných ER (dve prípojky)? Z vyjadrenia citujete jeden ER. - distribútor u vás neposudzuje pred pripojením projekt, a súhlasí s nemeranou časťou k ER niekde okľukou cez pivnice? Stačí aj scan celého vyjadrenia k žiadosti. Predpokladám, že ostatným, ktorí vám už poskytli predbežné návrhy na mieste, ste ho už ukázal. Mám pocit, že tam budú požiadavky, ktoré prehliadate. Projekt vám tu síce nikto neurobí, ale poukázať na prípadné nezrovnalosti pri poskytnutí relevantných informácii by šlo.
|
|
|
|