TO: Novák
Netrapte se výpočtem, ale použijte normu ČSN 33 2130 zm. 3, tabulku v příloze 3. Všechny údaje uvedené v normách jsou podloženy výpočty s dostatečnou rezervou.
Ve Vašem případě je v domě 23 bytů se stupněm elektrizace "A" (5,5 kW), a dle tabulky jich může být až 26. Změnou jednoho 1fázového odběru na 3fázový jste stále v souladu s uvedenou normou.