Aj na takúto jednoduchú akciu má byť vypracovaný projekt. Riadiť sa radami na diaľku naozaj nemusí byť výhodné.
Elektromer, aj istič pred elektromerom je snáď 3-fázový. K pripojeniu, vzhľadom na zaťaženie a dĺžku kábla, je vhodné použiť medený kábel 4x10 mm2, cenovo je ale výhodnejší hliníkový kábel 4x16 mm2. Spôsob jeho uloženia a ochrana pred poškodením musia byť posúdené na mieste. Poistky 80A v rozvádzači treba zameniť za 40A. Ochranný vodič pri ističoch v stánku musí byť uzemnený...
Keď už nemáte projekt, dohodnite sa na riešení aspoň s revíznym technikom, ktorý potom vyhotoví na prípojku, aj elektrickú inštaláciu revíznu správu
.