Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Beneš 01.07.2005, 14:20



Název: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?
Přispěvatel: Pavel Beneš 01.07.2005, 14:20
Může mi někdo připomenout povolené úbytky napětí u spotřebičů ( pro světla a motory ). Sice jsem zde vyhledal, že jde o ČSN EN 60 204-1, ale konkrétně nic. Poradíte, prosím?


Název: Re: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 01.07.2005, 17:40

Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory.



Název: Re: Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 01.07.2005, 23:41

Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od  r. 1993 stále připravuje!

Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty:

Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči =

1) světelné obvody .............. ......  2 + 2 = 4%

2) tepelné ..................................  3 + 3 = 6%

3) ostatní  ................................... 3 + 5 = 8%

Průmyslová výstavba

1) světelné obvody........ .............. ........   3%

2) sv. + motory........ .............. ..............     5%  

3) jeřáby .............. .............. .............. ...    6%   

3) venkovní osvětlení, kanály a pod.....   8%  

4) společné obvody .............. .........max. 10% 

Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat.