« kdy: 03.08.2010, 20:42 » |
|
Starší objekt s hlavní rozvodní skříní, aktuálně systém rozvodů "TT", tedy ochranný vodič domácí sítě uzemněný a žz vodič z vnější sítě rovnou přechází v nulák. V hlavní skříni je instalován chránič 3f (jedinný pro celý objekt, tohle řešení jsme kdysi zvolili kvůli ceně) a dále pak několik 3f jističů 20A, kterými jsou připojeny podružné rozvaděče v objektu. Každý takový podružný rozvaděč má pak na vstupu odpojovač (tuším že OEZ LSN) a dále už jednotlivé jističe. Aktuálně mám pouze jednotarif.
A teď dotaz. Chci si nechat zavést dvoutarif 45d, tedy od HDO hodin by do každé podružné skříně vedl modrý drát (už jsou předem nainstalované) a v ní by pak bylo relé ovládající bojlery, přímotopy, atd. Pokud však laicky chápu funkci chrániče, pak se bojím toho, že ta část proudu, která nově poteče přes ovládací relé, se bude vracet modrým drátem do hlavní skříně, přímo do HDO. Obejde tak chránič v hlavní skříni a chránič zafunguje a tudíž shodí elektriku ihned po naběhnutí nízkého tarifu.
Takže - je tomu tak? Pokud ano, napadají mne tyto možnosti - buď přemístit chrániče do každého podružného rozvaděče (ale to budu muset koupit tak 3 další!), nebo do hlavní skříně přidat rovnou relé a do podružných skříní neposílat "nulák pracovní modrý po modré" jak žádá doporučuje norma, ale rovnou fázi a tou pak spínat další relé ve skříni.
Co na tohle řešení ovšem řekne norma? A to, že se v podružné skříni může vyskytnout "fáze od jinud" se mi taky nezdá dobré ...
Nebo je ještě nějaké jiné řešení? Nebo jsem nepochopil funkci chrániče a původní řešení bude fungovat?
#105#
|
|
|
|
|
|
|
jbb
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2010, 22:33 » |
|
Děkuji, takže jsem to pochopil správně. No, co se dá dělat, naštěstí jak jsem koukal, tak OFE-25-4-030AC se dá sehnat už za 700 Kč+DPH a né za 2 tisíce, jak jsem obával. To Vaše druhé řešení by tedy znamenalo, že by se do HDO vedl modrý vodič už z mé oblasti za chráničem a dál pak do mých podružných skříní? Co to druhé řešení, co mne napadlo? Tedy v měřené části hlavního rozvaděče mít stykač a do podružných skříní rovnou posílat fázi a ne nulák?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.08.2010, 22:36 » |
|
V dané situaci mi připadá nejvýhodnější předělání elektroměrovéh o rozvaděče na TN-C-S a potom dále umístit proudové chrániče do podružných rozvodnic. Jeden centrální chránič, navíc před elektroměrem, vám může přinést dost problémů. Distribuční síť bude takřka určitě už po rekonstrukci na TN-C. Relevantní informace zjistíte nejlépe přímým dotazem na svého distributora. Jinak ještě, např. EON stále ve svých připojovacích podmínkách stále uvadí schéma pro zapojení v síti TT, takže pokud budete chtít zachovat TT, můžete se inspirovat tam, mají tam i schéma. http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
jbb
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2010, 01:21 » |
|
.
Pouze doplnění, chránič je umístěn až za elektroměrem, tedy už v měřené části. Nicméně při cenách těch OFE-25-4-030AC je prostě nakoupím a nacpu to do podružných rozvaděčů.
Co se týká TT vs TN-C/S, tak změna na TN-C/S proběhne prostým zrušením toho přizemnění PE můstku a naopak propojení aktuálního PE můstku na N můstek, ne? Tím by mi měl vzniknout PEN můstek a zároveň místo rozdělení vodiče PEN na PE a N. A musím vůbec rušit to přizemění, nebo to se dá ponechat?
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2010, 06:10 » |
|
. . . Pouze doplnění, chránič je umístěn až za elektroměrem, tedy už v měřené části. . .
No právě. Cívka stykače je napájena fází hlídanou chráničem, ale připíná se na N u elektroměru zařízením HDO před chráničem a přes chránič se nevrací.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|