Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 26.05.2023, 17:46 »

Večer vypadla elektrina pre niekoľko ulíc. Distribútor to ešte v noci opravil, ale ráno som zistil, že sa otočilo poradie fáz. To je samozrejme problém pre odberateľov s trojfázovými motormi.

Volal som na zákaznícku linku, či to opravia pre všetkých, alebo si fázy mám prehodiť sám. Myslím si, že pani z call-centra nepochopila, o čo ide, ale zapísala si podrobnosti. Vraj to dá preveriť s prísľubom, že zavolajú naspäť, čo sa zatiaľ nestalo. Rád by som vedel, či ide o stav, pri ktorom môžem ako zákazník nahlásiť poruchu a žiadať nápravu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.05.2023, 18:17 »

Môžete ,  a najlepšie spravte si kópiku oznámenia . Printscreen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.05.2023, 18:43 »

To se stalo na začátku 90. let ve středočeském kraji v blízkosti Prahy. Při práci na 22kV lince přehodili fáze a v dost velké oblasti šly fáze opačně. RZ platily dost poškozených čerpadel dom. vodáren. Úraz se snad vlivem opačného smyslu točení motorů různých strojů nestal žádný. Tehdá stav trval asi 2 hod. než to opravili. Opravit by to měli urychleně v místě vzniku chyby a sami. To by šli sami proti svým vlastním nařízením, viz pořadí fází na elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.05.2023, 19:07 »

Tak som zavolal znova so zvýšeným stupňom asertivity. Do pol hodiny prišli technici. Tí samozrejme okamžite pochopili jadro problému a zavolali kompetentným, takže to budú riešiť. Síce nie do dvoch hodín, ale až po víkende...

V susedstve je malá strojárenská firma, tých som navštívil hneď ráno, či sa im sústruhy a vŕtačky netočia opačne. Veľmi mi potom ďakovali.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.05.2023, 19:27 »

A bezva případ je, když máte ve vrtu nautilu se šnekovým rotorem. To se obvykle
vysune rotor čerpadla ze spojky a čerpadlo musí z vrtu ven. To se pak smíchy neudržíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.05.2023, 19:55 »

A bezva případ je, když máte ve vrtu nautilu se šnekovým rotorem. To se obvykle
vysune rotor čerpadla ze spojky a čerpadlo musí z vrtu ven. To se pak smíchy neudržíte.

Přesně to byly ty poškozené domácí vodárny, klasické čerpadlo s oběžnými koly vydrží opačný směr otáčení poměrně dlouho, kdežto nautile stačí pár minut, on se také na ní obvykle poškodí ten tvrdogumový šnek.

Tak som zavolal znova so zvýšeným stupňom asertivity. Do pol hodiny prišli technici. Tí samozrejme okamžite pochopili jadro problému a zavolali kompetentným, takže to budú riešiť. Síce nie do dvoch hodín, ale až po víkende...

To je na podání trestního oznámení, to těm chytrákům nedochází, co se může stát? Tady nejde jen o škody na čerpadlech a popř. na strojích, tady jde o životy lidí! S takovým jejich přístupem bych asi šel na policii podat to trestní oznámení, než někdo skončí s listem okružní pily v břiše nebo s rozbitou hlavou kotoučem brusky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 26.05.2023, 20:40 »

A majitelé trojfázových tepelných čerpadel také poděkují.
A některé trojfázové solární měniče také budou mít problém.
Takový průšvih se musí řešit hned v minutách a ne až za několik dnů. To jim nedošlo? Ona by za prodlení se mohla pojišťovna na provádějící firmě pěkně zahojit. Ale asi mají po loňsku plné štrozoky peněz.
Asi je bude muset zdvihnout policie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.05.2023, 21:37 »

Ono je to někdy složitý. Pro distributora dělají dodavatelské firmy a čas od času se stane, že to otočí a protože když je to na novém vývodu a možnost ověření nafázování je možné třeba až v RISce o kilometr dál, tak se pochybení firmy zjistí až když už jsou ponorky roztočený a cirkulárky povolený.
Někdy to podchytí včas provoz, někdy nemá jak, až měřením proti jinému vývodu, nebo trafu, ale to už může být pozdě.
Dokonce i při možnosti nafázování napájením z druhé strany, to někteří jedinci dokážou přehodit.
Ale to je o lidech a protože lidi pracující a myslící současně dochází, nebo rovnou nejsou...
Pro někoho jsou pastí RISky, které prohazují fáze v jednotlivých sadách.
Stává se dodnes, že firmy neumí změřit točení, nebo ho každý z nich měří jnak, takže ráno má jeden vadasku v pravý pracce a odpoledne druhý v levý a už jsou tam.
Kuriozní prohození provedla před lety jedna středočská firma, která pro jistotu neměřila vůbec, ale její zaměstnanci měli v hlavě natlučeno U V W hnědá černá šedá a sled bude správně.
Že je to jen něčí obsese, zjistili 5 minut po zapnutí.

Na vn je to rozsáhlý průser vždycky, proto se tomu předchází jak jen to jde a distribuce to docela hlídá. Nedá se ale vyloučit selhání lidskýho faktoru, třeba z důvodu časového presu, když se zapíná na poslední chvíli, protože se firmě nedařilo podle představ.

Každopádně laxní přístup po nahlášení poruchy tohoto typu je hodně zvláštní, protože průserů podobného typu se bojí každý distributor, stojí to peníze.
Nechávat to přes víkend, to opravdu není normální a na místě firmy s obráběcími stroji, bych je zvednul, že by to do hodiny bylo v richtiku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 27.05.2023, 06:16 »

Také se mě to stalo před 4 roky.
Nahlášena odstávka ,    prý výměna trafa. Ten den vypnuli, za 3 hodiny opět zapnuli.Prý se výměna odkládá.....Asi něco neměli.
Z jedné menší nemocnice mě volali, že výtah tlačítkem zapne nahoru, ale výtah jede dolů...
/starší typy výtahů/
Volal jsem distribuci, mysleli si že dělám srandu / podle jejich tónu vyjádření/.
Pak volal ještě jeden jejich více nadřízený a to samé.....
Byl jsem od poruchy asi 25km. Pak jsem se dozvěvěl, že vše zase vypnuli po mém telefonátu na hodinu a pak vše bylo OK! Nic se nespálilo tak z toho nic nebylo.Byla to část sídliště a malá nemocnice.
Nechápu, jak to mohli přehodit, když to dávali do původního stavu!!Délka vodičů je vždy jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.05.2023, 12:32 »

Hlásim nápravu zo strany Západoslovensk ej distribučnej a.s. po cca 35-tich hodinách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.05.2023, 13:37 »

No, to je docela ostuda, ale jiný kraj, jiný distributor. Docela by mě zajímalo, jestli z toho vyvodí závěry, nebo je to standard.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.05.2023, 13:44 »

Aj ta krajta, to je rychlost. Blesk je proti nim šnek.

                             dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 27.05.2023, 20:35 »

Těmto situacím pokud to jde se snažím předcházet použitím přístroje na hlídání pořadí fází a jeho bezpotenciálov ý kontakt použít pokud jsou tam čerpadla apod. vřadit do obvodu ovládání a nebo ho využít pro řídící systém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.05.2023, 07:17 »

možná budu znít jako trouba, ale docela by mě zajímalo kde a jak to mohli prohodit? na sloupech to snad nejde ne? a v trafačce? Nikdy jsem žádnou neviděl zevnitř ale předpokládal bych, že by museli překřížit některé vodiče nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 29.05.2023, 07:50 »

Citace
ale předpokládal bych, že by museli překřížit některé vodiče nebo ne?

To jsem si do určité doby myslel také....
A pokud vše dávali na původní místo, tak zejména délky na připojení jsou různé a přesto to přehodili??
Už věřím všemu! box
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 29.05.2023, 10:16 »

Nejde jen o motory. I řada jiných věcí je citlivá na sled fází.
S opačným sledem je možné v některých případech vygenerovat i nedovolenou dodávku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 29.05.2023, 10:18 »

Přehození sledu fází se může lehce stát. Nicméně si vždy před zahájením prací musím ověřit stávající stav a ten potom "kopírovat" do nového řešení. Tedy mělo dojít k ověření směru točení po opravě/rekonstrukci a případně dojít k nápravě. TO evidentně nikdo neprovedl a to byla chyba. Tedy nejde o závadu, ale šlendrián.
Ovšem před cca 14 dny jsem prováděl výměnu rozvaděče v jednom RD (příprava pro FVE) a sled fází jsem si samozřejmě pohlídal. Ovšem ne na okruhu kde dle tvrzení majitele domu nic třífázového není, kromě sporáku. Jaké pak bylo překvapení, když za 2h volal, že mu nějak divně vrčí čerpadlo pro tlakovou kanalizaci. Naštěstí došlo k výpadku motorového spouštěče a vzápětí k nápravě sledu fází. Předchozí elektrikář to zapojil v rozporu s požadavky firmy která prováděla napojení čerpadel, revizák se mu pod to podepsal a v rozvaděči nebylo žádné upozornění, natož opravený popis jednotlivých vývodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.05.2023, 17:48 »

Z neoficiálneho zdroja mám informáciu, že niekde boli poškodené dva káble a následný zásah, pri ktorom sa to stalo, bol nejakou formou provizória. Viac pátrať nebudem. Moje osobné skúsenosti so západoslovensk ými elektrikármi aj s našim Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sú v skratke takéto: zle.

Samotné otočenie fáz do správneho poriadia spravili za 20 sekúnd bez napätia (podľa domácej automatizácie).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Zapojí mi CEZ hodiny bez toho, že by požadovali elektroměr na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Bude vyhovovat stávající kabel AYKY 4x16 od elměrového rozvaděče k podružnému ?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Jak zřídit odběr od PRE na distribučním území ČEZ?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Jak určit vlastnictví rozvaděče v zahrádkářské kolonii?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak požádat o odhlučnění sloupové trafostanice na vlastní náklady?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Aká je orientačná cena pripojenia 2 záhradkárskych osád na vn?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Za jakých podmínek mohu svůj pozemek připojit na přípojku souseda?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Lze přemístit elektroměr z hranice pozemku na dům (ne veřejně přístupný)?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak získat vedení přípojky, když mi v tom brání cizí pozemky?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Lze zřídit přípojku z vedení vn na pozemku?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Lze v elektroměrovém rozvaděči připojit dva rozvaděče rodinného domu?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.