Název: el.inštalácia v montážnej jame Přispěvatel: Dušan Varga 31.01.2007, 16:23 Mám robiť jednoduchú inšt. v garáži v montážnej jame.Chcel by som ju robiť 24 V rozvodom len gazda by tam chcel najradšej 230 V.Mohlo by sa to napojiť cez oddelovacie tr 230 / 230 V ? / 2-3 svetlá , 2-3 zás.na prenosku / .24 V by asi bolo naj.Inštal. v garáži je po starom 2 a 4 vodiče . Jedná sa mi hlavne o bezpečnosť pretože revidovať to 100 % nikdo nebude, a ak 24 V môžem použiť vypínače na 230 V , IP 43 napr.Jama je trochu vlhká.Dakujem
Název: Re: el.inštalácia v montážnej jame Přispěvatel: Miroslav Mišo 01.02.2007, 21:40 Lepšie by sa reagovalo na téma, keby ste k popisu situácie položili aj konkrétnu otázku!
K otázke montážnych jám sa uskutočnilo na týchto stránkach viacej diskusií. Tu sú niektoré odkazy: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2132.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2132.0.html) http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3923.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3923.0.html) http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,907.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,907.0.html) Či sa inštalácia bude alebo nebude revidovať, vždy je dôležitá najmä bezpečnosť a tá sa zabezpečí iba vtedy, keď sa dodržia normy. Pri montáži el. inštalácie treba prihliadať na prostredie v jame a potom z toho vychádzať pri návrhu el. inštalačných materiálov ( IP ) a ochrany pred úrazom. Čo sa týka veľkosti napätia, tak nie je vylúčených i 230V. Ak tam bude takéto napätie, určite by som použil vami spomínané odelovacie trafo alebo prúdový chránič max 30mA. Tiež dokonalé pospájanie s cudzími vodivými časťami. Dobré by však bolo poradiť sa zo skúseným projektantom. |