Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ondřej Veselý 25.06.2007, 12:13



Název: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Ondřej Veselý 25.06.2007, 12:13
Je možné, aby nad přímotopem byla vedena plastová trubka s vodou (viz. obrázek)? Kolega na to narazil při revizi a ptá se mě, jestli nevím co s tím. Myslím si, že to v tomto provedení toto není možné, ale nejsem si toho jist.


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Libor Swiech 25.06.2007, 12:33
Když pomineme vzhled, tak z hlediska bezpečnosti bych v tom problém neviděl. Za normálního provozu se tam voda nevyskytuje. Pokud tedy protokol o určení vnějších vlivů neurčuje jinak...


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Vladimír Huba 25.06.2007, 22:59
Ja by som mal veľké výhrady k tomuto dielu.
Priamotop (konvektor) má mriežku nahor a podľa priloženého foto vypadá, že je veľmi často používaný. Sálanie tepla je viditeľné na očernetej stene. V tomto prevedení bude slúžiť ako prietokový ohrievač vody. Predpokladám, že médiom v trubke bude voda. A ak bude studená, trubka začne rosiť a skvapkávať na konvektor. Ak bude voda dlho stáť, je veľká pravdepodobnos ť zahriatia trubky a následnej deformácie a perforácie.
Tiež ma zaujíma tá miestnosť. Dúfam, že to nie je kúpelňa, lebo takýto typ konvektora nie je vhodný do kúpelne.
Pod konvektorom vidím tiež nejakú rúru, predpokladám že odpad. Ak je to tak, potom tam tiež nemá čo robiť. Už len preto, že tieto trubky nie sú samonosné a nie sú odolné pred mechanickým poškodením.
Tiež by som preveril predpísané voľné priestory sálania a nasávania (nad a pod konvektorom). Presné čísla sú v návode od výrobcu.


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 25.06.2007, 23:26
No myslím si, že u mně by v prvé řadě neprošel ten konvektor kvůli hornímu krytu, který není IP 4x (ČSN 3320000-4-41),  dále vlastní instalace zásuvky kvůli neestetičnosti (ČSN 332000-1) a zakončil bych to nadsázkou, že větší škoda, než takto provedené rozvody, již nemůže vzniknout.


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Tomáš Janouch 25.06.2007, 23:32
Při vší hrůze elektrikář se trochu snažil, ale instalatér se s tím tedy nemazal... Podle mého by bylo vhodné trubku s vodou přemístit dolů a obě více upevnit. Kromě možnosti kondenzace z trubky umístěné nahoře nejspíš ještě také nebude dodržena její bezpečná vzdálenost, typicky bývá 0,5 m, v tomto provedení tělesa bude asi větší. Jak daleko je přímotop od vany/sprchy/umyvadla?


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.06.2007, 06:58
Souhlas.
A co na to moderátor diskusí?
Nebylo by to na nějakou zvláštní rubriku, něco jako "sen šíleného kutila"?
Tohle kdyby mi někdo uděla doma, tak s ním vyrazím dveře a ještě si nechám zaplatit zničený materiál!


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Martin Novák 26.06.2007, 07:15
Autorovi tohoto "reseni" bych na.ral do rukou a rok nepustil k vode. Udelat to nekdo u mne doma, tak si asi vzpomenu na svou legalne drzenou strelnou zbran a dotycny "mistr instalater" by to predelaval s kverem u hlavy...


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: Viktor Klemon 26.06.2007, 07:42
Avšak dá sa tušiť, že toto prevedenie do objektu pasuje, určite je štýl jednotný.

Slová klasika: Na funkci to vplyv nemá.


Název: Re: Je možné vést vodu nad přímotopem?
Přispěvatel: František Šohajda 26.06.2007, 15:44
Tak ještě jedna zásadní otázka !!!Zda byla první voda natažena nebo jestli byl první zapojen přímotop....od této otázky bych vycházel dále !