Název: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: Petr Doseděl lit 16.09.2009, 08:03 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
#112# Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 16.09.2009, 20:41 V takové, jaké může.
Pokuste se otázku položit přesněji a popište situaci na kterou se ptáte.Jinak platí odpověď výše. Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: P.Doseděl 16.09.2009, 20:53 reviduji starší hromosvod podle normy 341390 a v této normě jestli ji dobře rozumím není žádný odstavec, který by mi na tuto otázku odpovídal. Konkrétně se jedná o případ kdy je k budově přivedeno telefonní vedení ze sousedního sloupu. Na budově tento tel.kabel kříží svod ve vzdálenosti cca 2 cm.
Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2009, 23:09 Na první čtení jsem nechápal, kde vidíte problém - 2m by měly stačit. Až když jsem si protřel oči, viděl jsem, že se jedná o 2 cm ;D
reviduji starší hromosvod podle normy 341390 a v této normě jestli ji dobře rozumím není žádný odstavec, který by mi na tuto otázku odpovídal. Myslím, že tam ten návod je: IZOLACE KOVOVÝCH PŘEDMĚTÚ OD HROMOSVODU - "- úbytek napětí na uzemnění nezpůsobí přeskok, je-li vzdušná vydálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 0,2m na 1ohm odporu uzemňovací soustavy - ubytek napětí na indukčnosti svodu nezpůsobí přeskok, je-li vzdálenost mezi kovovým předmětem a hromosvodem 1m na každých 10m délky svodu - pro n paralelních svodů je vzdálenost n-krát menší." Musíte samozřejmě počítat se součtem obou úbytků napětí. Kolega Hájek by Vám jistě doporučil, abyste si z kníšky stáhnul SW pro výpočet bezpečné vzdálenosti v souladu s normami EN62305. Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 16.09.2009, 23:25 Jen upřesním, dle ČSN 34 1390 bych to viděl na porušení článků:
čl.17 a) + 18 e) - to jsou povinnosti a pak již dle článků 112, 115, 118, 121, 122 Mně osobně se nelíbí rozptyl hodnot pro oddálení kabelů sdělovacích, napájecích a kovových hmot. Jak uvádí kolega Fuk, raději bych provedl výpočet dle 112, tam očekávám výsledky obdobné (samozřejmě ne zcela shodné) tak jak je uvedeno v ČSN EN 62305 - 3. Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: P.Doseděl 17.09.2009, 20:05 Pánové díky, jsem zas o trochu jistější, kde je hranice co vyhovuje a co nevyhovuje.
Název: Re: V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu? Přispěvatel: Jan Hájek 17.09.2009, 21:44 Není zač a myslete na mojí oblíbenou větu z publikace J.Eliáš - J. Nováček - Návrh a montáž hromosvodů 1970, vysvětlující publikace k Ed.2. ČSN 34 1390 :
Dlouholeté zkušenosti prokázaly, že vzdušná vzdálenost 2 m uváděná v dřívějších normách, je ve většině případů postačující. ;) |