Dle projektu hromosvodu na rodinný dům o obvodu 13*12m je navrhnuto 4 svodové provedení, ovšem přijdou mi 4 svody předimenzovány, je třeba se řídit dle projektu, nebo zhotovit hromosvod na 3 svody?
A z čeho vycházíte?
Udělal jste výpočet rizika a vyšly vám tři svody?
V každém případě se musíte obrátit na projektanta.
On na rozdíl od vás ví, proč tam ty čtyři svody navrhl.
Jak by pak asi revizní technik revidoval ten objekt? Asi by uvedl: "v projektu 4 svody, ale podle zvážení realizátora jsou jen 3 .."