Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin G 19.11.2012, 12:31



Název: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Martin G 19.11.2012, 12:31
Potreboval by som na DC 48V istič 125A.
Je možné použiť paralelné spojenie dvoch ističov 63A, prípadne dvojpólového ističa 63A ?


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.11.2012, 13:25
Je mnoho důvodů, proč takto ne. Použijte třeba jistič v připojeném obrázku, má to výhodu, že trhá ss oblouk v obou pólech:


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.11.2012, 14:27
Aby oběma póly tekl proud přesně 63A, musel by mít jističe přesně shodnou vnitřní impedanci. A to pochybuju.

Na jištění DC používejte pouze takové, které to umožňují (třeba ten, co navrhl kolega Doležal). Jistič pro AC by vám po pár vypnutí shořel.


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Jan Bednařík 21.11.2012, 10:13
Dle katalogu OEZ je AC jistič dimenzovaný i pro vypínání až 48 V DC. DC varianta je třeba až pro 110 nebo 220 V DC. Je třeba použít dvoupólový jistič i pro 48 V.


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.11.2012, 18:37
Dle katalogu OEZ je AC jistič dimenzovaný i pro vypínání až 48 V DC. DC varianta je třeba až pro 110 nebo 220 V DC. Je třeba použít dvoupólový jistič i pro 48 V.
Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2012, 11:30
Pouze bych připoměl parametr zkratové oddolnosti, v DC obvodech proudů 100A se obávám, že 10kA nebude stačit.
Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout",  asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 22.11.2012, 11:47
Takže by bylo rozumné podívat se do katalogu např. OEZ, ti nabízejí krásné pojistkové odpojovače, které by pro jištění rozvodu DC měly být OK

A pokud má někdo dojem, že pojistka je problém, protože nejde "po vypadnutí zapnout",  asi by se měl zamyslet "kolikrát" ta pojistka vypadne. Správně dimenzovaná pojistka ve správně udělaném DC rozvodu by měla spíše "uhnít stářím" a pokud opakovaně praská, asi je něco špatně
To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.11.2012, 11:51
To mi pripomenulo zasah udrzby na nemenovanej ustredni kedy sa uz zacinali tavit medene pripojnice ale "poistky" spokojne drzali
Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)


Název: Re: Môžu sa radiť ističe paralelene ?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 22.11.2012, 11:53
Asi nekvalitní měď, nebo co... (dance)
skor prilis kvalitna udrzba