Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jendaa 03.05.2023, 07:02



Název: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Jendaa 03.05.2023, 07:02
Jaký je dovoleno použít průřez nulového vodiče k elektroměru pokud je tento pouze pro účel jeho napájení? Tj. máme dodatečně namontovaný elektroměr pro sledování spotřeby, fáze vedou skrze měřící obvody elektroměru ale zapojení nuly zůstalo původní. Dle logiky mi dává smysl klidně 2,5 mm², když napájí jen elektroměr (max 2W). Je to takto vyhovující? Ale říkám si, že třeba existuje důvod proč to tak být nesmí. Jaký je váš názor? Zapojení mi připomíná zapojení elektroměru pro nepřímé měření, v takovém případě ČEZ uvádí průřez 2,5 mm².


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 03.05.2023, 18:43
minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Jendaa 03.05.2023, 19:37
minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.
Děkuji za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Jendaa 03.05.2023, 20:05
Děkuji za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?
Jinak máte pravdu, že výrobce elektroměru sám udává nejméně uvedený průřez. Ale měřidlo máme pro orientační měření, takže pokud nebude fungovat není příliš závazná závada.


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.05.2023, 21:17
Hlavní proudové svorky elměru jsou počítané na větší průřezy, proto je minimální povolený 6mm2. To nic nemění na tom, že se dnes s vyjímkou PRE vodič PEN přes elměr nepřevádí a používá se samostatná svorkovnice a připojení N jako jednovodičové odbočení. Nejde samozřejmě o pevnost vodič tu má i CY 2,5 dostatečnou, jde o pevnost spoje ve svorkovnici!


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: František Šohajda 04.05.2023, 06:09
Přesně je vše popsáno v připojovacích podmínkám příslušné distribuce!!
Ne, co si myslíme! (dance)
Jejich PP jsou na vyšší úrovni jako normy!


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2023, 10:17
...
Jejich PP jsou na vyšší úrovni jako normy!
Pokud je to podružné měření, není pro mě nějaká podmínka z PP závazná, ale měl bych se podívat do podkladů výrobce elektroměru co doporučuje (požaduje)


Název: Re: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.05.2023, 12:39
U podružného měření jistě není problém, co tomu bude říkat technik distributora, tomu do toho nic není. Vodič by měl ovšem ve svorce dobře držet, byť se použije zapojení, kdy vodičem teče pár mA pro napěťovou cívku(y). Staré elektroměry z 20. a 30. let měly svorky na menší průřezy  (byly také na 3 až 5A),  tam držela i CY 1,5mm2. U těch dnešních, do kterých se dá použít průřez 25mm2 to může být problém.