no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,
To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?
V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A
. Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky...
Ale záleží i na krytí...