Název: Jak zapojit frekvenční měnič Altivar? Přispěvatel: Jiří Konvička 30.12.2015, 19:56 Potřebuji pomoc při zapojení frekvenčního měniče atv31hu15m2 - altivar 31 - 1,5kw. Motor 3 fáze 1,5 KW. (Sestava měnič - motor bude pohánět cívku na coursingový naviják- naviják navíjí na cívku cca 700 metrů provázku, za kterým běží pes) Potřebuji od sestavy zapnout - vypnout a plynule regulovat otáčky. Nevím, ale, jak u tohoto měniče vyřešit tlačítko start stop + nastavení měniče pro potenciometr. Název: Re: Jak zapojit frekvenční měnič Altivar? Přispěvatel: David Frýba 31.12.2015, 02:24 Jak si tu pomoc představujete? Z dotazu mi to není jasné. M2 v názvu FM znamená 1f připojení vstupu,čemuž odpovídá výstupní napětí a zapojení 3f.motoru. Potenciometr 30kohmu mezi svorky +10,AI1 a COM a tlačítka např. na dig vstupy LI1,LI2 proti internímu napětí z měniče 24V. FM pak nutno naparametrovat . Na google vyhledávači pokud zadáte zkrácený název FM manual cz. tak se to na vás vysype.Tak asi tak.
|