Název: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Patrik Dedík 19.04.2015, 03:37 Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez.
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.04.2015, 09:39 Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez. A četl jste www.kniska.eu opravdu pozorně?Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Milan Hudec 19.04.2015, 09:51 Já četl, nicméně musím potvrdit, že v 3+1 není situace tak jednoduchá, jako v 4+0, osobně se těším na příspěvky odborníků k tomuto tématu.
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.04.2015, 12:02 Pokud použiji připojení "V", tak bych tam nechal vodič, kterým je rozvod vodiče N zapojen. Protože kdybych přemýšlel o možnosti dát tam silnější, asi bych nedokázal zdůvodnit kam až ten silnější dát a proč právě tam.
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.04.2015, 12:05 Asi bych v tom nehledal, žádnou zásadní vědu. Svodič se osazuje co nejblíže vstupu do rozvaděče. Tudíž zachovat stejný průřez jako je na vstupním/přívodním kabelu. Pokud má být zachována ta správná funkce. Tak by přívodní N vodič měl jít nejdříve na svodič a potom teprve na N svorkovnici.
Když se mrknete třeba na tento návod http://www.dehn.de/pdbRes/DE_DE_Web/473/31015/eba/951400/1540_eBA_1113_EU_068927_DV%20M%20TNS%20255.pdf Tak tam se o průřezu vodiče N nic nepíše. Pouze o vodičích L1-L3, že mají být min 10mm2, takže bych N vodič dimenzoval stejně. Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Patrik Dedík 19.04.2015, 12:32 p.Rotrekl vy asi teraz pisete o privode ktory je 5x10, ale aky pouzit prierez N vodica ked privodny kabel je 4x10 a fv je 3+1?
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.04.2015, 12:43 A proč chcete použít svodič 3+1, tedy pro TN-S, když máte Na přívodu pouze TN-C? Tomu nerozumím. Kde by se to přepětí na té N svorkovnici vzalo? Když je připojena z vodiče/sorkovnice PEN, a ten/ta je uzemněn/a? (norm)
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Patrik Dedík 19.04.2015, 16:32 A proč chcete použít svodič 3+1, tedy pro TN-S, když máte Na přívodu pouze TN-C? Tomu nerozumím. Kde by se to přepětí na té N svorkovnici vzalo? Když je připojena z vodiče/sorkovnice PEN, a ten/ta je uzemněn/a? (norm) Ked tak nad tym rozmyslam mate pravdu, ale Co som sa docital, 3+1 moze byt na tn-s ale aj na tn-c-s. Klient si kupil alebo vyzdial kanluxi a ta fv je kanlux je 3+1 ci je aj 3+0 neviem. Takze ked tam dam cya modry 6 bude to tak ok? Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Milan Hudec 19.04.2015, 18:58 Pokud použiji připojení "V", tak bych tam nechal vodič, kterým je rozvod vodiče N zapojen. Protože kdybych přemýšlel o možnosti dát tam silnější, asi bych nedokázal zdůvodnit kam až ten silnější dát a proč právě tam. Ale notak, asi tušíš ž jsem myslel zapojeni T, kde må vodič N podobnou úlohu jako vodič PEN v zapojení 3+0.Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: J Lhava 19.04.2015, 19:13 Viete mi poradit aky prierez N vodica do prepatovej ochrany typu B+C, 3+1? Nikde to neviem najst. Na PE je jasne ze min 16 prierez. Pojmem ochrana typu B+C je myšlen SPD typu 1+2?Předpokládejme tedy, že ano. ČSN 33 2000-5-534: Citace 534.2.10 Průřez připojovacích vodičů Pokud je průřez vodičů vedení chráněného obvodu větší nebo rovný 4 mm2 mědi nebo jeho ekvivalent, musí být průřez uzemňovacích vodičů přepěťových ochran (SPD) alespoň 4 mm2 mědi nebo, pokud je z jiného kovu, musí být tomuto průřezu ekvivalentní. Jestliže je průřez vodičů vedení chráněného obvodu menší než 4 mm2 mědi, průřez uzemňovacích vodičů přepěťových ochran nesmí být menší než průřez vodičů vedení. Jestliže je objekt chráněn systémem ochrany před bleskem, je pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 podle EN 61643-11 zapotřebí průřez 16 mm2 mědi nebo ekvivalentní*. *POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Doporučuje se použít slaněný vodič. Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Richard Bako 19.04.2015, 21:10 3+1 nema co hladat v TN-C
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.04.2015, 23:01 Ale notak, asi tušíš ž jsem myslel zapojeni T, kde må vodič N podobnou úlohu jako vodič PEN v zapojení 3+0. Od tebe jsem čekal spíš připomínku, že netřeba to s průřezem připojovacích vodičů přehánět, anžto vzhledem k původu té krabičky jest třeba se obávat jejího nadměrného proudového namáhání :DP.S. zajímavé je, že při pátrání na webu po EL30B+C/4P na mne vyběhlo "produkt již není v naší nabídce". Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.04.2015, 23:08 3+1 nema co hladat v TN-C Když se ten +1 pól nezapojí, tak by neměl být problém... Nicméně po zkušenostech s výrobky Kanlux, bych si jejich svodiče nedovolil nikomu nabídout.Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Richard Bako 20.04.2015, 06:06 taky luxus si malo kto dovoli, preto ze su v priemere o 30e a viac drahsie oproti 3.
Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Petr M 20.04.2015, 10:50 taky luxus si malo kto dovoli, preto ze su v priemere o 30e a viac drahsie oproti 3. No jestli tam tenhle typ není čistě proto, že Zajímavé je, že při pátrání na webu po EL30B+C/4P na mne vyběhlo "produkt již není v naší nabídce". Asi to byl jeden z posledních kusů z výprodeje, kterýho se potřebovali u Kanluxu zbavit a možná to bylo celý za 30€... Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Patrik Dedík 20.04.2015, 13:18 Pojmem ochrana typu B+C je myšlen SPD typu 1+2? Ste mi napisali len PE, vsetko vieme len ako je to stym N?Předpokládejme tedy, že ano. ČSN 33 2000-5-534: Název: Re: Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu? Přispěvatel: Juraj Rojko 20.04.2015, 13:34 Ste mi napisali len PE, vsetko vieme len ako je to stym N? Nic. Vždyť vám to všichni píšou. Když jste projektant, tak jste snad schopen si to nakreslit a když si to nakreslíte, tak zjistíte, že řešíte nesmysl. |