Název: Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom? Přispěvatel: DusanZ 22.11.2022, 22:02 3f rozvod, za nim hlavny 3f chranic, za nim jednotlive 1f chranice a 1f spotrebice rozhadzane po jendotlivych fazach. Dojde k poruche - rozpojeniu N vodica PRED hlavnym 3f chranicom. Zareaguje na tento stav hlavny 3f chranic? Z logiky veci by asi mal - pokial pre neho plati ze kontroluje rovnost (I_L1 + I_L2 + I_l3) == I_N, tak by mal asi vybavit - je to tak? Název: Re: Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.11.2022, 09:48 Z "logiky věci" chránič zareagovat nemůže:
1) jakákoliv ochranný prvek reaguje na to, co je v rozvodu za ním, nedokáže ohlídat do je v rozvodu před ním směrem ke zdroji 2) při přerušení N vodiče, a je jedno jestli před chráničem nebo za chráničem, za předpokladu, že tam nebude nějaký svod na PE (zem), se proudy ve zbývajících pracovních vodičích nějak rozdělí a pro chránič to bude normální stav, kdy nemá důvod reagovat Název: Re: Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom? Přispěvatel: Milan Hudec 23.11.2022, 14:08 V praxi ovšem uvolněný PEN/N před PCH znamená mnohdy jeho vybavování.
|