« Odpověď #2 kdy: 06.04.2009, 10:19 » |
|
Otázka zněla, jestli se musí spojit. V případě, že se nachází v prostoru zvláště nebezpečném či v prostoru, kde je to požadováno dle zvláštního předpisu (např. koupelna), tak trubka jako cizí vodivá část, která může přivést jiný potenciál (ikdyž, to je také otázka, zda může přivést), musí být připojena do systému doplňujícího pospojování. V případě, že se nachází v prostoru klasifikovaném jako normální, pak být spojena s ochr. vodičem instalace nemusí. Teotericky je ještě možné, že by se mohla nacházet v menší než vypočtené dovolené vzdálenosti od nějaké součásti LPS, pak by se musela připojit do systému vyrovnání potenciálu, ale to by bylo o trochu jiných průřezech, než u toho doplňujícího pospojování. Jiná otázka je, jestli je dobré takovou trubku spojit s ochr. vodičem. To samozřejmě z hlediska vyrovnání potenciálů, omezení nepřímých účinků blesku dobré je. Proto by ji pan Hájek rozhodně připojil.
|
|
|
|
|
|
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2009, 16:02 » |
|
Mimochodem když už jsme u toho, tak připojují se i futra od dveří?
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 06.04.2009, 22:40 » |
|
Předpokládám, že trubka bude i jako dekorace i interiéru. Jestli je to tak, a v její blízkosti nebudou žádné další vodivé konstrukce, nebo jiné vodivé části, kde by se mohl vyskytnou nějaký potenciál, vůbej bych ji nepřipojoval. Jen bych pro klid ještě kabel vedený trubkou dal do krku, nebo plastové trubky(pokud to průměr dovolí). Jestli na "dosah" budou nějaké jiné vodivé části, už bych o spojení, kvůli vyrovnání potenciálu, určitě uvažoval. Ale především jde o posouzení rizik a teprve potom se hledá řešení.
PS: futra dveří - nemusí. Pokud jsou v koupelně, tak záleží na místních podmínkách, jako je třeba to jestli jsou vodivě spojeny se stavební konstrukcí a pod.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2009, 21:13 » |
|
Takže spíše bych otázku otočil: Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?
A je zde moje oblíbená fráze "Na všechno jsou normy" Pokud je v trubce uložený kabel CYKY, který splňuje podmínku ochrany živých částí dvojitou izolací, nemusí se úložný materiál připojovat k ochrannému vodiči. Pokud není tento kousek vodivé části připojený na jiný cizí potenciál, není nutné tuto trubku zahrnovat do systému ochranného pospojování. A nyní důkaz z normy - viz přílohy.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 10.04.2009, 00:37 » |
|
Já jsem také skalní pospojovač. Z hlediska bezpečnosti má jistě kolega Beláň pravdu, ale:
- jaká je jistota, že izolace toho CYKY bude neporušená? Nejen těsně po montáži, na kterou si elektrikář jistě dohlédne, ale i po letech, kdy domácí kutil jistě pojme myšlenku např. nějaký další kabel tam zatáhnout? Počítat s pravidelnými revizemi je asi iluzorní.
- někteří lidé mají hodně citlivou pokožku, a do té kovové trubky se něco málo naindukuje. Já třeba poznám na omak, jestli je lustr s kovovou trubkou 0,5 m dlouhou, nepřipojenou na PE, pod proudem nebo ne. Takže i z důvodu komfortu bych ji pospojil.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 10.04.2009, 08:31 » |
|
Ono není pospojování jako pospojování... Třeba když pospojíme tak tam dostaneme určitý potenciál a když něco nepospojíme potenciál nepřivedeme .....je to rozdílné podle místa........z áleží jak kde....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2009, 20:48 » |
|
Také patřím mezi pospojovače, ale zde si myslím, že to potřeba prostě není. Tedy pokud prostředí kde to bude použito tomu bude "přát". Záleží prostě i na onom zdravém rozumu. Nebudu, pokud neuznám za vhodné, tahat ještě pospojení k jedné trubce, když v tom neuvidím opravdu smysl. Nejlepší by samozřejmě bylo mít projekt a tam bude vše vyřešené předem. Odpadají pak dohady a není prostor na bastlení a lidovou činnost. Zde si můžem říkat co si myslíme, ale nejdříve je potřeba znát konkrétní místní podmínky a podle nich se teprve zařídit.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2009, 23:07 » |
|
Takže spíše bych otázku otočil: Je nějaký důvod či norma proč nepřipojit?
No jak říkám Honzo - na všechno jsou normy. Na trubku s kabelem s ochranou živých částí dvojitou nebo zesílenou izolací (CYKY) je možno pohlížet jako na vodivou část elektrického zařízení, která je chráněná dvojitou izolací, tzv. zařízení třídy ochrany II. Norma ČSN EN 61140 ed.2, čl. 7.3.2 jasně zakazuje záměrně připojovat tyto části k ochrannému vodiči. Už ale končím, aby se diskuze nezvrkla v akademické tlachání.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|