« Odpověď #2 kdy: 02.05.2018, 23:17 » |
|
Ne
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2018, 09:59 » |
|
Domnívám se že právě v tomto vašem případě je pravděpodobně možné uplatnit "vyjjímku" a označit trvanlivě konce vodičů v místě připojení. Viz 514.3.Z5 a příslušná poznámka. Osobně bych ještě doplnil tabulky, kde se bude varovat před barvami neodpovídající mi ČSN. Ale možná se mnou nebudou zkušenější kolegové zcela souhlasit. Uvidíme. PS: kdyby jste rovnou napsal o co se jedná, nemuselo být na začátku kategorické NE. Domníval jsem se že se jedná o běžnou instalaci, kde bych na tom trval. To je tak když se na něco ptáte a neřeknete hned na začátku všechny důležité informace
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2018, 11:30 » |
|
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.
U nové investiční akce a přeznačovat kabely? U spotřebiče 2,5 MW.......použi t samostatný vodič pro PE v černé barvě s přeznačením na z/ž bych měl trochu problém. A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t? Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení Dobře jste se vyjádřili, že NE
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.05.2018, 11:42 » |
|
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení
Dobře jste se vyjádřili, že NE
Děkuji. Přiznávám že strojní zařízení jdou mimo mne a tudíž věřím tvému názoru. Osobně se mi echtuje jakékoliv přeznačování, ale nedošlo mi že ta "vyjjímka" se vztahuje na instalace a popisovaný případ je strojním zařízením. Tedy pokud se opravdu píše o části strojního zařízení a ne napájecího přívodu k němu. Asi budeme muset čekat na odpověď a doplnění informací od tazatele. Osobně se podivuji především nad tím, že toto není řešeno už v rámci projektové dokumentace a že firma která to provádí, nemá přístup k normám. Obě tyto informace jsou pro mne špatným signálem. Bez jakékoliv osobní urážky.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.05.2018, 12:06 » |
|
Tady se asi bude muset začít od podlahy. Ujasnit si co je už součást strojního zařízení a co je ještě součástí instalace -> projekt. Tady vám nikdo na diskusi neporadí, buď to najdete v projektu a nebo dotaz na autora. No a potom se dá pátrat dál (pokud tedy z projektanta nevypadne popis řešení - měl by)
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.05.2018, 13:48 » |
|
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?
Opatrně s těmi rychlými soudy, naposledy jsem 120CHBU v zelenožluté sehnal až asi z třetí ruky přes jednoho z dodavatelů. Potřeboval jsem ho asi 16m. Nabízeli, že mě ho vyrobí za cca 4 měsíce, když si objednám tři kilometry.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.05.2018, 13:53 » |
|
Páni kolegové, pouze bych podotknul, že tazatel zmínil v průběhu diskuze, že se jedná o 6kV - tedy vn! A pokud se nemýlím tak řada 33 2000 platí pro nn . Tedy bych dříve uvedené informace nebral jako ty nejlepší správné!
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|