Název: vn trafa,rozdíl mezi DYN 1-5? Přispěvatel: Pavel Kováč SČ 25.01.2007, 10:04 Nemohu zjistit podrobnosti o rozdílu vn traf DYN1,2,atd.Vím mlhavě že jde o rozdíl v posunu.Vnitřní zapojení trafa.U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.Připadá mi to nesmyslné,na staré hale je DYN1,nyní přistavujeme novou halu s 3x1250kVA trafy.Vzhedem k posunu tvrdím,že musíme mít rovněž DYN1.(propojení slp,data,EPS,atd.)mám pravdu?
Díky za odpovědi. Název: Re: vn trafa,rozdíl mezi DYN 1-5? Přispěvatel: franta b. 25.01.2007, 12:24 Rozdíl mezi Dy1 a Dy5 je v natočení fází. U Dy1 je to 30 stupňů, u Dy5 je to 150 stupňů. Oba transformátory mohou pracovat paralelně, uzpůsonbí se pouze připojení stroje : pořadí fází na straně vn bude A B C, na straně nn : c a b. V knize Vl. Hrbka "Instalace, provoz a údržba transformátorů" je podrobnější vysvětlení. Mohu vám zaslat třeba kopie těchto několika stránek, máte-li zájem.
Nemohu zjistit podrobnosti o rozdílu vn traf DYN1,2,atd.Vím mlhavě že jde o rozdíl v posunu.Vnitřní zapojení trafa.U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.Připadá mi to nesmyslné,na staré hale je DYN1,nyní přistavujeme novou halu s 3x1250kVA trafy.Vzhedem k posunu tvrdím,že musíme mít rovněž DYN1.(propojení slp,data,EPS,atd.)mám pravdu? Díky za odpovědi. Název: Re: vn trafa,rozdíl mezi DYN 1-5? Přispěvatel: Pavel Kováč SČ 26.01.2007, 09:58 Díky za pomoc,
pokud mi zašlete něco málo informací,budu velice rád. Pav.Kovac@seznam.cz Název: Re: vn trafa,rozdíl mezi DYN 1-5? Přispěvatel: H 20.03.2008, 13:36 U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5. Zrovna jsem narazil na stejný problém.Německá firma vlastnící českou fabriku. Svávající trafačka ještě původní z minulého režimu Dyn1. Teď se bude stavět nová hala, s ní nová trafačka, do které se budou přepojovat i stávající rozvody. Německá firma že si sama dodá trafa, no samozřejmě jsou Dyn5. Napojím-li takovéto trafo hned na hlavní rozvaděč jako "c/a/b", pak všechno předpokládám bude fungovat ve stávajících provozech tak jak má, nicméně - nebude něčemu/někomu vadit, že fáze L1 není ze svorky "a" trafa, ale ze svorky "c"? Říká nějaká naše norma, že je nutno upřednostňovat či vyloženě používat Dyn1? V knize Vl. Hrbka "Instalace, provoz a údržba transformátorů" je podrobnější vysvětlení. Mohu vám zaslat třeba kopie těchto několika stránek, máte-li zájem. Mohl bych taky požádat, teda jestli sem ještě chodíte?inairres@gmail.com Děkuji |