Název: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr K.L. 17.12.2019, 23:04
Rád bych si nějak víc udělal jasno v tom co je a není možné si dovolit s ochranným vodičem. Je mi známo, že pokud není součástí kabelu, nebo ve stejném obložení, tak může být průřez minimálně 2,5 respektive 4 mm2 podle toho jestli není nebo je chráněn proti poškození.
Je kabelový žlab v rozvaděči "společné obložení" i když tam vedou desítky jiných vodičů a lze tedy použít i průřezy menší než 2,5?

Pokud se pospojují dveře, boky ... rozvaděče na kterých není nic instalováno, tak jaký je potom minimální průřez vodiče? Protože pokud mám rozvaděč (na nějakém zařízení) kde je přívod 5x2,5, tak mi přijde přehnané tyto věci spojovat 6mm2 Cu ...


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Jan Bocek 18.12.2019, 13:52
Dobré je nastudovat část 5-54 z řady ČSN 33 2000 o uzemnění a ochranném vodiči.
Ale také další jako EN 61140, 4-41 a celá řada pro rozvaděče, stroje, instalace.

Zaveďte si technický deník na téma PE, pospojování, uzemnění.
A zkopírujete si tam tabulku termínu a definic z přílohy NC 33 2000-5-54 ed.3
Najdete to na straně 61, velice užitečná pomůcka jak zkratek, tak norem, termínu a definic. Takový deník se vám bude v profesním životě hodit. Hlavně když tam zaznamenáte své projekty....a bude vám to opravdu více jasné.


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr K.L. 18.12.2019, 16:40
Bohužel nemám přístup k žádným normám, nejsem projektant. Nikdo není neomylný, i v projektech jsou chyby a chtěl jsem se v tom jen lépe orientovat, když podle toho mám dělat...


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Hynek Čermák 18.12.2019, 17:05
Posílám pár obrázků z normy:


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr K.L. 19.12.2019, 00:06
Takže i v rozvaděčích stále platí minimální průřez samostatně vedeného PE vodiče 2,5 resp. 4 mm2 a navíc to musí splňovat vypočítané hodnoty pro oteplení? Nedávno jsem třeba měl v ruce projekt, kde byla použita 0,5 žlutozelená a tu jsem ještě nikdy snad ani v ruce neměl pokud nepočítám žílu v kabelu...


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.12.2019, 08:33
Bohužel nemám přístup k žádným normám, nejsem projektant. Nikdo není neomylný, i v projektech jsou chyby a chtěl jsem se v tom jen lépe orientovat, když podle toho mám dělat...

Kromě norem jsou i mnohé publikace, na příklad
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechnik y (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - svazek 109

Žádný elektrotechnik a zvláště na volné noze, se neobejde bez elektrotechnic ké literatury a bez norem. Pokud ano, tak bude jen věčně sekat a sádrovat....al e nebude to "pan elektrikář". U nás na severu se jim říká "helfer".


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: František Šohajda 19.12.2019, 10:14
Citace
Nedávno jsem třeba měl v ruce projekt, kde byla použita 0,5 žlutozelená a tu jsem ještě nikdy snad ani v ruce neměl pokud nepočítám žílu v kabelu...

Tento vodič může sloužit na jiné účely (třeba spojení stínění a pod..) než ochranný vodič.


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 19.12.2019, 10:57
Požadavky na ochranné vodiče v rozvaděčích určuje zejména ČSN EN 61439-1 ed. 2. V normě je uvedeno rozdělení na ochranné vodiče sloužící pro ochranu před poruchami vzniklými v rozvaděči a před poruchami vzniklými ve vnějších obvodech. Dále jsou tam specifikovány konstrukční požadavky na ochranné vodiče, např. za jakých podmínek je možno využít kovovou konstrukci jako ochranný vodič, které vodivé části rozvaděče nemusí (nebo dokonce nesmí) být připojeny k ochrannému vodiči atd.

Takže i v rozvaděčích stále platí minimální průřez samostatně vedeného PE vodiče 2,5 resp. 4 mm2

Požadavek na min. průřez vodičů uvedený v 5-54 je dle mého názoru primárně vztažen pro návrh vedení v elektrických instalacích nízkého napětí z důvodu možnosti mechanického poškození. Norma pro výrobu rozvaděčů přímo uvádí pouze min. průřez pro vodič PEN.


Název: Re: Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
Přispěvatel: Petr K.L. 20.12.2019, 20:33
D.ěkuji za odpovědi.