Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....A BB a podobně...
...
Mohl byste mi to namalovat?
Já jsem to nějak nepochopil.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a PE a z toho PE si udělám pro digestoř PE i N, tak mě bude padat předřazený chránič.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N a pokusím se přidat druhý chránič a N použít jako N i PE, je to úplně špatně, to se nesmí, to je nebezpečné řešení!
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N, budu se na to dívat jako na TT a ten druhý chránič použiji pro zvýšení ochrany u TT, pořád mi tam chybí nějaká "zem". A když mám řešit přivedení PE potenciálu, tak už tak stejným způsobem mohu dotáhnout seriozní třívodičový TN přívod!