Od elektroměru k rozvaděči vede většinou TN-C CYKY 4x10 mm2 (například).
Lze se dívat na tento úsek jako na SDRUŽENÝ OBVOD?
Protože jasnou definici sdruženého obvodu jsem nenašel.
Jasná definice je v čl. NA.2.3.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Přívod od elektroměru nejde považovat za sdružený obvod zejména proto, že nejde o několik jednofázových obvodů, ale o jeden třífázový obvod jištěný třífázovým jističem. Navíc z kontextu článku NA.2.3.3 plyne, že jde o obvod koncový, kdežto obvod od elektroměru k dalšímu rozvaděči je obvod distribuční.