Název: Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
Přispěvatel: xxgmxx 24.04.2022, 11:32

Budu po zahradě připravovat výkopy pro vodu a elektřinu cca 50m.
Co jsem tady četl za diskuze, tak je normou upravené, že pásovina pro hromosvod/uzemnění musí mít při souběhu s kabelovým vedením vzdálenost alespoň 2m. Takže to znamená, že to do mého 80cm výkopu nemohu dát v žádném případě ?  :-[ Nejdřív jsem myslel, že výkopy budou super i pro přípravu někdy na budoucí hromosvod, ale jestli budu muset kopat další 50m výkop sólo na hromosvod, tak to nevím kam dám. Kam vůbec u starých staveb lidé dávají uzemnění HOP?

Já měl za to že si lidé po zahradě naházejí pásky a pak jim to elektrikář změří a zapojí.


Název: Re: Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.04.2022, 07:14
Téma je to poněkud složitější.
Ovlivnění kabelu bleskovým proudem bude záviset na mnoha proměnných, v zásadě se vše točí kolem vodivosti místní zeminy a provedení uzemnění hromosvodu jako takového.
Pokud vezmeme nejhorší možný příklad, tj pásek od svodu hromosvodu (tato sestava nebude propojena nikde s dalším zemněním),  tak nebude vhodné na počátku pásku u budovy s jímačem pokládat kabel společně.
Jestli bude ona potřebná vzdálenost 2m nebo méně/více vám nikdo přesně nespočítá.....
Rozhodně bych v tomto příkladu cca.5m od budovy vytvořil výkopem "trojúhelník" se základnou alespoň ony 2m.