Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Pepíček 22.02.2024, 16:53



Název: Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 22.02.2024, 16:53
,  
chtěl bych připojovat stykačem 230VAC (fázový a nulový vodič) a zároveň stejnosměrný proud 24VDC. Koukal jsem do dokumentace Schneider electric ke stykačům řady LC1D18, která je jak pro kategorie užití AC1,3 i DC1-5. Volal jsem na technickou podporu, jestli je možné jedním styčem spínat dvěma póly AC větev a jedním pólem DC větev. Pokud bych použil tento stykač k AC nebo DC spínání jednotlivě, tak problém není. Nevím, zda to ale odporuje nějaké normě, pokud bych chtěl toto spínat v rámci jednoho stykače. Použití by bylo do strojního zařízení. Díky za odpovědi.


Název: Re: Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
Přispěvatel: Martin Kurka 22.02.2024, 19:52
Elektricky co se týče spínacích schopností  a mixu kontaktů naprosto bez problémů.

Horší je to s dodržením povrchových cest a izolačních bariér mezi obvodem bezpečného napětí 24V DC a nízkého napětí 230V.
Záleží i na tom, jestli je napětí 230V z transformátoru (červené vodiče) ,       nebo přímo ze sítě (černé, hnědé nebo šedé vodiče) - pak je impulzní odolnost potřeba vyšší.

Také záleží jaké je krytí a izolace obvodů  24V DC (tmavomodré vodiče). Může se stát že bude izolace všech řídících obvodů 24V DC rovnocenná izolaci obvodů 230V AC a pak je to bez problémů, obvod 24V DC pak nebude sice s bezpečným napětím, ale jen s limitovanou výší. Na obvod 24V DC se pak bude z hlediska úrazu proti NDN bude pohlížet jako na obvod s nebezpečným nízkým napětím.
Je to ale u strojů riskantní, někdo zvyklý na to, že 24V DC je bezpečné napětí přidá bezkontaktní snímač (v jednoduché izolaci) místo kontaktního a v tu ránu je po izolaci nebezpečných 24VDC obvodů s původní odolností 230V.

Stykače LC1D18 mají v katalogu psáno  impulzní napětí 6kV. Dříve bývalo zvykem vždy do katalogu psát elektrické pevnosti a zda jde o pevnost mezi cívkou a hlavními kontakty, mezi hlavními a pomocnými kontakty a vzájemně mezi kontakty hlavními a vzálemně mezi kontakty pomocnými.

Takže se musíte u výrobce doptat na pevnost mezi hlavními kontakty navzájem .

Odhaduji, že izolace vyjdou, stykač je psán až na 690V AC / 300V DC. Ale je to jen odhad.

V každém případě, když 230VAC a 24VDC dáte na krajní hlavní kontakty a prostřední mezi nimi necháte neobsazený, bude to z hlediska izolační bariéry lepší řešení.


Název: Re: Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
Přispěvatel: Tomáš Pepíček 23.02.2024, 11:36
Jedná se obvody 230 VAC přímo ze sítě a 24 VDC PELV, tj. řídící obvody. Pokud se nepletu, tak v normě je psáno, že vodiče různých obvodů mohou být spolu, pokud jsou izolovány na nejvyšší napětí kterému může být vystaven jakýkoliv z vodičů. To se týká mého případu se stykačem. Tedy pokud izolační pevnost bude více než 400V mezí spínanými silovými kontakty stykače, tak by to mělo být v pořádku? Rozumím tomu tak správně? Zadal jsem dotaz na Schneider, tak uvidím, co mi odpoví.


Název: Re: Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
Přispěvatel: Petr Bohusik 23.02.2024, 11:49
Izolační napětí mezi póly stykače D18 je 690 V