Název: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Vladimír Pašek 11.12.2008, 18:27
Dle ČSN 34 1390 má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí. Jak je to v ČSN EN 62305 ?


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 11.12.2008, 19:35
Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava.
Tak, aby bylo možné provést měření: ČSN EN 62305-3, Příloha E, článek E.5.3.6 Zkušební spojka (svorka)


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Vladimír Pašek 11.12.2008, 20:03
Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK?


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Radek Červený 11.12.2008, 20:51
Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK?
odpověď:
Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava.
Výstižné, krátké. Popřemýšlejte, jak asi bude za pár let vypadat svorka 30 cm nad zemí v případě vnejšího svodu, na kterou v děšti cáká voda od země a v zimě padá sníh.
Tím že to norma neřeší není řečeno, že z hlediska životnosti a kvality spoje to bude OK.


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Patrik Augustin 11.12.2008, 20:58
novas norma vysku nijak neupravuje a nechava to na libovuli projektantu a montazniku. Ale spis jde o pouzivani zdraveho rozumu. Klidne ji muzete dat 3m nad zem ale pri revizi bude RT  pekne nadavat ze tam bude muset lezt po zebriku. Da se dokonce umistit i do zemne do sachty urcene pro zkusebku. spis by vam o tom popovidal Honza Hajek  ;)


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: František Bernard 11.12.2008, 21:26
Možná by to chtělo občas použít nějaké háčky a čárky.


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.12.2008, 22:46
Jak již zaznělo výše, je to jedno, pokud se u toho myslí.
Pokud se mrknete sem:
http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka (http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka)
Zjistíte jak se výška umístění zkušební svorky v naší zemi vyvíjela.


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: Patrik Augustin 12.12.2008, 06:43
Možná by to chtělo občas použít nějaké háčky a čárky.
jo tak za to se omlouvam ale jsem tak zvykly proste hacky a carky nepouzivat. Ne ze bych to neumel ale spis z duvodu toho ze si lidi neumi nastavit radne kodovani ve svych postacich a prohlizecich. Kdyz pak vidim co mi chodi za maily a ruzne zprznene zpravy tak mi je z toho na  (zle) .
Omlouvam se za OT.


Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
Přispěvatel: František Šohajda 12.12.2008, 17:00
Jak se tu už někde psalo-použít selský rozum a malinko citu v řemesle a potom jen zkontrolovat z ČSN EN 62305  a z 99,9 procent to budete mít dobře !