Pokud se jedná o hlavní domovní vedení, tak platí výjimka (Cu 6,0 mm2) pro neměřené části, uvedená v ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2.
Jinak je také stále platná ČSN 33 2130 čl. 4.3.
Pokud se jedná o HDV pro více elektroměrů, je minimální průřez dle tabulky v příloze 3 (min Cu 10 mm2). Ve Vašem případě půjde pravděpodobně pouze o přívod k elektroměru (min. Cu 6 mm2).