Válek Tom
|
|
« kdy: 02.05.2015, 19:53 » |
|
Tchán mě a partnerce daroval zahradu na stavbu domku. K oběma pozemkům vede společná příjezdová cesta. U vjezdu byl postavený elm sloupek s jedním elektroměrem. Další elektroměrný sloupek by se nevlezl a do původního další elm nenarvu. Jelikož jsme chtěli trochu opravit vjezd, rozhodli jsme se, že postavíme novou zídku místo pletiva a do ni zazdíme elm.rozvaděč pro dva elektroměry. Čez svolil s přemístěním elekgtroměrnéh o místa a zároveň přijal žádost o nové umístění elektroměru k novému domku. Ze sloupu před zídkou vede kabel 4x10. Technik z ČEZu mi řekl, že mohu nový rozvaděč připojit na původní kabel a že si mohu přívod rozdělit před hlavními jističi. Když jsem mu oznámil, že tchán má spotřebu jen na svícení a pro běžné spotřebiče, ale my budeme elektřinou topit, vařit, ohřívat vodu v boileru a svítit, tak mi řekl, že přívodní kabel ze sloupu bude stačit.Na přívodu na sloupu jsou nožové pojistky 65A. Pojistky jsem odpojil, původní rozvaděč zrušil, přívod natáhnul do zídky k novému elm. rozvaděči, přepojil starý elm a HDO do nového rozvaděče. Zapojil jsem původní kabel k tchánovému domu a připojil kabel k novostavbě. Novostavba zatím čeká na namontování elektroměru. Na zákaznické lince mi řekli, že všechno mohu provést (odplombování, přemístění elektroměru a připojení nového kabelu do nové volné pozice v rozvaděči.) Až to budu mít hotové, mám jim zaslat revizní zprávu a oni že to provedou najednou (namontujou nový elektroměr a zaplombují rozvaděč.).
Včera jsem to vše udělal a skočil za sousedem revizákem, jestli by mi na to kouknul a domluvili jsme si termín na revizi. On se přišel podívat a řekl, že asi bude problém s tím jedním kabelem ze sloupu. Protože prý ČEZ s tím dělá problémy.
Myslíte, že mohu zídku s elektroměrovým rozvaděčem dozdít a nebo zase řešit s ČEZem případné problémy, že mám dva domy zapojené na jeden kabel?
Kabel ze sloupu 4x10 Kabel k tchánovi 4x10 + HDO Kabel k novostavbě 4x10+HDO
Příkon tchána cca 5kw (jen lednice, mrazák, světlo, plynový kotel. občas trouba) Plánovaný příkon novostavby max 20 kw (topení, boiler, trouba, indukce a svícení). I když máme ten elektrokotel jen jako rezervu do přechodných období (jinak se bude topit hlavně krbem s výměníkem) energetický štítek budovy vysoce úsporná, takže se moc topit nebude.
Přívody k oběma domům jistič 3Bx25 A
mohu očekávat nějaké problémy a nebo to kabel snese?Dle mých výpočtů by problém neměl vzniknout.
|
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 03.05.2015, 00:22 » |
|
Není to v rozporu s PP, tudíž distributor to zaplombuje, ale praxe ukázala, že z dlouhodobého hlediska je to nevhodné řešení, ani ne tak technicky, jako stran vztahů mezi odběrateli.
Proč? Každý bude mít svůj elektroměr, alespoň tak jsem to pochopil. Že je přívodní kabel jen jeden, taky nevidím jako problém. Jen to dimenzování se mě na dva RD zdá poněkud slabé. A je jedno, že tam teď ten příkon nebude, ale za pár let to může být jinak. Osobně bych šel spíše do kabelu CYKY 4x16/AYKY4x25. Ať je pro jistotu nějaká rezerva, předpokládám, že to bude stejně jen pár metrů.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.05.2015, 11:57 » |
|
S CYKY 4x10mm2 bych neměl žádný problém. Jde o jeden společný rozvaděč RE. Snad jen jak píše kolega Rotrekl, když už se do toho zasahuje, vyměnil bych kabel za CYKY-J4x16mm2.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.05.2015, 12:19 » |
|
Čez svolil s přemístěním elekgtroměrnéh o místa a zároveň přijal žádost o nové umístění elektroměru k novému domku.Ze sloupu před zídkou vede kabel 4x10. Technik z ČEZu mi řekl, že mohu nový rozvaděč připojit na původní kabel a že si mohu přívod rozdělit před hlavními jističi.
Pokud to nevadí vám, nevadí to už nikomu. ČEZ si jenom ušetří náklady. Kdybyste jako zřizovatel nového odběrného místa trval na tom, že si uděláte samostatnou odbočku k elektroměru, což je vedení od pojistkové skříně k elektroměrovém u rozvaděči, a že požadujete v pojistkové skříni samostatnou sadu pojistek, ČEZ vám musí vyhovět podle ČSN 33 3320 ed. 2.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2015, 12:44 » |
|
Včera jsem to vše udělal a skočil za sousedem revizákem, jestli by mi na to kouknul a domluvili jsme si termín na revizi. On se přišel podívat a řekl, že asi bude problém s tím jedním kabelem ze sloupu. Protože prý ČEZ s tím dělá problémy.
Nevím proč to řešíte ? V rajónu EON vám udělají zdarma nový kabel i HDS zadarmo ....Aby jste měl samostatný přívod jen pro vás. Není problém aby natáhli i 4 přívody a 4 HDS pokud budou potřeba, bez kecání, bez vaší finanční účasti. Ta tam jsou doby ,kdy se dělali na jeden přívod dvě HDS..! Myslím si, i ČEZ bude postupovat podobně jako EON.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2015, 12:51 » |
|
EON vám udělají zdarma nový kabel i HDS zadarmo .....
Zdarma zadarmo? No to bych dal do uvozovek a dodal k tomu, že jen v rámci zřízení nového odběrného místa nebo navýšení příkonu. Tedy s poplatkem na podíl na oprávněných nákladech distributora na zajištění dodávky elektrické energie. Někdy se dá domluvit i v rámci rekonstrukce, že pojistkovku na sloupě nachystá distributor a na vás pak bude jen HDV.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Valek Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 03.05.2015, 12:57 » |
|
No je pravda, že na ten sloup namontovali pojistkovku pro dva kabely.Ale když jsem se ptal technika od ČEZu, jestli mám tahat další kabel k rozvaděči, odpověděl mi, jak už sem napsal, že není třeba. No zejtra tam napíšu a nechám si potvrdit písemě, že to tak může být a pak se uvidí.Soused revizák mi řekl, že se s tím už jednou setkal.Udělal revizi a najednou začal ČEZ vyhrožovat, že mu nechá sebrat licenci, když tohleto zrevidoval a povolil k užívání. S dalším kabelem nemám problém, zůstalo mi cca 20 metrů z přívodu k novostavbě, takže když tak koupím chráničku na sloup a kabel natáhnu.Naštěs tí jsem do zídky zavedl dvě průchodky k rozvaděči a dvě od něj. Jen mě sere to, že ještě nemůžu dozdít zídku a zapojit ovládání nové brány.To zase budu čekat, než se někdo vyjádří.Ach jo.
PS:s vyšším odběrem u budoucího tchána se vůbec nepočítá, topí kotlem na tuhá paliva a občas plynem.Elektri ku dobudoucna nezamýšlejí.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 03.05.2015, 13:06 » |
|
Zvážil bych ještě tu výměnu LSFka, za nový jisitč B25A... A ten stávající odvod vypadá na 5x6 Ale ničemu to nevadí.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Valek Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 03.05.2015, 13:13 » |
|
Ach jo, já jsem ale blbec.Tak zažraný do obrázku a přehlídnu toto Je tam skutečně 5x6 Ten LSF je tam namontován jen cvičně, abych mohl natvarovat ty propjky.Nový B25 A byl již zakoupen, nicméně v době montáže nenalezitelný. Už se našel
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 03.05.2015, 13:36 » |
|
V jednom rozvaděči po sejmutí společného krytu dva přívody....... ......moc by se mi to nelíbilo. Selže lidský faktor a na úraz je rázem zaděláno.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Valek Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.05.2015, 15:49 » |
|
Nehledě na to, že ten kabel ani jinak připojit nejde.Tenhle "hotový" rozvaděč je prostě takto udělaný.Zapoj přívod a odvod, flákni tam HDO a elektroměr a jdi od toho, blbe .
|
|
|
|
Valek Tom
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 04.05.2015, 11:34 » |
|
Tak mi volal technik z ČEZu, že pokud by se jednalo o dva samostatné elektroměrové rozvaděče, musely by být přivedeny dva kabely.Jelikož se jedná o sdružený elektroměrový rozvaděč, stačí jeden přívod pro dvě odběrná místa.Průřez vodiče vyhovuje. Prý si mám představit panelák o 50ti bytech a ke každému elmrozvaděči jeden kabel ze sloupu Takže asi tak.(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem diskutujícím za postřehy.Přeji ....S pozdravem Tomáš
|
|
|
|