Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« kdy: 03.09.2018, 08:18 » |
|
Mám bourací kladivo Scheppach AB1600 (1600W), které když použiji přes prodlužku (gumový kabel 3x2,5 25m), tak se rozběhne cca. na 2vteřiny a poté dojde ke shození jističe pro zásuvku (B16), chránič vždy ok. Při použití bez prodlužky funguje bez potíží i když dostane víc naloženo. Prodlužku jsme proměřil multimetrem jestli nemá nějaký přechoďák. Když tu stejnou prodlužku použiji k jiným spotřebičům (svař. invertor, pila, míchačka), problém není a to některé motory mají vyšší příkon než 1600W a rozbíhají se navíc zatížené (míchačka). Stejně tak nerozhoduje, když to zapojím do jiného okruhu zásuvek.
V čem může být problém? Myslel jsem, že délka vodičů v prodlužce by tomu padání jističů měla spíše "pomoct zabránit".
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.09.2018, 20:00 » |
|
Multimetrem toho mnoho nezměříte.
Může jít o vadný spoj v té prodlužce a "jiskření" na něm může vést až k vybavení jističe. Ale to jen hádám.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.09.2018, 09:46 » |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.09.2018, 08:05 » |
|
V tom případě vidím problém v tom bouracím kladivu, těžký rozeběh.
Ale to by bylo spíše obráceně ne? Bez prodlužky výpadek. S prodlužkou by jistič držel, ne? Prodlužka jako "softstsrt"...
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.09.2018, 12:28 » |
|
Podle mého názoru, motor při těžkém rozeběhu odebírá poměrně dlouho velký proud, v tomto případě to může být na hranici, kdy jistič ještě nevybaví. Zapojením přes prodlužku se sice sníží proudová špička při zapnutí motoru, která by mohla způsobit okamžité vybavení jističe, ale sníží se i rozběhový proud a motoru trvá déle než se rozeběhne. Rozběhový proud je sice o něco nižší, ale je stále příliš velký a působí déle a jistič může po chvíli vybavit. V horším případě se motor ani nerozeběhne a odebírá velký proud dokud neshoří nebo nevybaví jistič. Těžký rozeběh je u některých strojů normální, ale také to může být důsledek špatného stavu nebo závady. Mohu se, ale mýlit.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 05.09.2018, 13:47 » |
|
... tak se rozběhne cca. na 2vteřiny a poté dojde ke shození jističe pro zásuvku (B16)... To je snad dostatečně dlouhá doba na to, aby se změřil odebíraný proud těsně před vybavením jističe. Pak bychom věděli více.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|