Název: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 22.01.2016, 23:56 Náhodou (asi z mladické nerozvážnosti) jsem rozebral kabel, který byl dodán k nějakému zařízení (už nevím, zda tiskárna, či PC).
Na jedné straně standardní univerzální vidlice (se značkou VDE, 10-16A, 250 V), na druhé straně nástrčka se třemi plochými kolíky - viz foto (originální nástrčku už jsem vyhodil, ale byla stejné konstrukce). Na plášti nápis CHENG HQ PVC INSULATED COOPER WIRE &CABLE. Nikde informace o průřezu a počtu žil. Dnes jsem oholil plášť kabelu, a nestačil jsem se divit. Nejdříve mne překvapil nepatrný průměr izolace žil a barvy. Když jsem oholil izolaci žil, tak jsem zjistil, že žíly mají průřez cca 0,35 mm2 a navíc žlutá žíla je stíněná (průřez stínění stejný jako u zbývajících vodičů, průřez vodiče pod stíněním ještě menší). Bílá žíla je z pocínovaných drátků, ostatní vodiče z drátků z holé mědi. Tak jsem zkoušel, kam který vodič vede (když na vidlici jsou přirozeně jen 3 kontakty). Bílá a hnědá šly na kolíky, stínění žlutého na ochrannou dutinku a vodič pod stíněním nebyl nikam připojený. Tak jsem si tak říkal, co kdyby to opravdu někdo zatížil těmi uváděnými 16A! Asi by z toho měl pěkný topný kabel. A teď mi řekněte, jak při běžné kontrole (či při revizi) zjistíte takovouto prasárnu - když tam vidíte značku VDE, asi každý předpokládá, že údaje na vidlici by měly odpovídat skutečnosti a málokdo bude měřit odpor vodičů. Nebo se mýlím? Snad by člověka mělo trknout, že v nápise na kabelu není uvedena žádná norma, ani počet žil a jejich průřez. Ale skutečně byste si toho všimli? Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2016, 08:56 Obdobných šnůr jsou v provozu "miliony", je to výrobek takže jsou pro revizi směrodatné jeho údaje, na tom metru dvou lze těžko měřením zjistit průřez, na obdobné šnůře s průřezem nulapět jsem zkoiušel měřit teplotu při zatížení dvěma přímotopy dohromady těch 16A a světe div se sice byla teplá, ale k očekávanému efektu zahoření nedošlo ani po celodenním testu.
Každopádně nahlásit na ČOI, ale jak říkám výše už je možnåpozdě. Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: David Hruda 24.01.2016, 09:05 Kabel byl dodán k zařízení (tiskárna?). Je reálné, aby do tohoto zařízení tekl proud 16A?
Nemyslím... Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2016, 09:14 Tu to utáhne, problém je jeho universálnost.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: František Šohajda 24.01.2016, 09:19 Také jsem se divil u konvice (což je vzorový příklad) kde jsou jednotlivé vodiče poddimenzovány, ale výpočtem si nahradili větší průřez kratší délkou šňůry...
Jako výrobek vyhověl,majitel ať si natáhne k nejbližší zásuvce třeba 30 cm prodlužku.. ;) Kdyby byl kabel o 10cm delší, už by nevyhověl! Tu to utáhne, problém je jeho universálnost. Tady to bude universálností, všechny PC komponenty určitě vystačí na tento průřez. Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2016, 09:30 Jenže on pasuje i do velkých UPS, přívodů PSŮ a buhví kam ještě.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: David Hruda 24.01.2016, 09:54 Divil bych se, kdyby v návodu nebyla malá poznámka o tom, že se kabel má použít jen k danému zařízení nebo něco podobného.
Na jednu stranu "univerzálnost" kabelu je jasná, ale nutit výrobce zařízení s malým příkonem dodávat kabel s velkým průřezem, abychom ho mohli požít někde jinde? Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2016, 10:06 No pokud to vezmu logicky, pak průřez by měl odpovídat max.In nástrčky viz magnetofonová šnůra nebo nesmí být oddělitelný viz třeba stolní lampička.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: František Šohajda 24.01.2016, 11:02 No pokud to vezmu logicky, pak průřez by měl odpovídat max.In nástrčky viz magnetofonová šnůra nebo nesmí být oddělitelný viz třeba stolní lampička. Jestli to není jen šňůra k výrobku, ne UNI? Pokud se poškodí koupím UNI a ta bývá 1,5 Cu. :-\ Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Milan Hudec 24.01.2016, 16:14 Vy ano, ale v praxi přijede ajták s pytlem všelijakých nějak to propojí atd......
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: František Bernard 24.01.2016, 17:50 Pokud není označen typ kabelu nebo šnůry, vyřazuji toto z provozu. Zatižitelnost posuzuji buď podle katalogu výrobce šnůry nebo, výrobce prodlužováku. Jmenovité proudy přiřazené k průřezům jsou uvedeny v ČSN 34 0350 ed. 2 nebo v ČSN IEC 60884-2-7+A1. Zatím platí obě normy, což je mírně řečeno bordel.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Václav Třetí 25.01.2016, 03:46 Bohužel známá lumpárna asijskýh výrobců. Kdysi jsem zde psal o šňůře mixeru, která měla průřez asi 0,20qmm, aby to nebylo nápadné tak na té bylo pro jistotu napsáno, že je to 2x0,75 a izolace byly zesílené tak, aby vyrovnaly zhruba chybějící materiál vodičů. Ještě jsem se setkal s prodlužovačkou, která měla pracovní vodiče zhruba 1qmm, což by vzhledem k její délce vyhovělo, ale ochranný byl asi 0,35qmm, velice záludný podvod. Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Jan Franěk 25.01.2016, 06:47 S podobným nešvarem se setkal asi každý z nás. Ovšem co se s tím dá dělat? Během běžné revize toto nedokáži zjistit a měřením, jak už bylo napsáno, v této délce také ne. Zničit podobný kabel abych se ujistil že to není podobný případ? To by mě každý hnal z domu bičem.
Osvěta pomůže jen u mizivého procenta zákazníků a tak se podobných „skvostů“ pohybuje mezi laiky a ve firmách, nepřeberné množství. NAvíc tyto kabely, díky své malé reálné zátěži, většinou nepředstavují přímé riziko. Jen jejich přesunutím k jiným "žravějším" spotřebičům, může nebezpečný stav následně vzniknout. Můžeme si zde pobrečet, ale to je tak všechno. Nebo má někdo nápad, jak se to nechá reálně řešit? ::) Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Pavel Horský 25.01.2016, 07:43 Jako ukázka dobré, ale já i přesto budu nadále dobře spát.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Jan Bocek 25.01.2016, 09:53 Pokud není označen typ kabelu nebo šnůry, vyřazuji toto z provozu. Zatižitelnost posuzuji buď podle katalogu výrobce šnůry nebo, výrobce prodlužováku. Jmenovité proudy přiřazené k průřezům jsou uvedeny v ČSN 34 0350 ed. 2 nebo v ČSN IEC 60884-2-7+A1. Zatím platí obě normy, což je mírně řečeno bordel. Teorie dobrá, ale i jako fór dobré, jen v praxi nereálné. Souhlasím s Pavlem..... Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: František Bernard 25.01.2016, 14:16 To není pane Bocku fór, takto to provádim a nemám s tím problém. Kabel vyřazuji z provozu, neznamená to, že ho zničím.
Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Pavel Horský 25.01.2016, 14:23 Zatižitelnost posuzuji buď podle katalogu výrobce šnůry nebo, výrobce prodlužováku. I mě se to zdá trochu přitažené za vlasy. Že byste se s tím tak crcal......... .............. ... Pakliže ano, smekám. Název: Re: Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2? Přispěvatel: Jan Alin 25.01.2016, 18:26 To není pane Bocku fór, takto to provádim a nemám s tím problém. Kabel vyřazuji z provozu, neznamená to, že ho zničím. Co přesně uděláte když kabel vyřadíte z provozu? Já bych při revizi viděl tři možnosti, revize kladná, revize záporná, odmítnout udělat revizi. Ani jedno chování nevyřadí kabel z provozu. Co tedy vlastně děláte? Mnohdy by se hodilo něco opravdu vyřadit, jak na to u cizího majetku ovšem nevím. |