Název: Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A? Přispěvatel: El_marko 12.10.2009, 22:01 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
#105# Jóóó pravidla jsou pravidla ... (box) Název: Re: Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A? Přispěvatel: Valter Mayer 13.10.2009, 07:23 Na jednu fázi to dá: 230V x 40A = 9200W = 9.2kW
Energetici ovšem velmi neradi dělají jednofázové přípojky nad 25A, tak je spíše pravděpodobněj ší stav: 230V x 40A x 3 fáze = 27600W = 27.6 kW (za předpokladu COS(Fi) = 1, neboli odporové zátěže). Pokud by to pro napájení objektu nebylo dostačující, zvažte použití přednostního relé. |