Název: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: jaroslav12 20.02.2013, 09:31 Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop,
poradte mi prosim co sa da s tym robit. Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Radek Červený 20.02.2013, 09:54 Máte několik možností:
- Oslovit dodavatele či výrobce, aby vadu odstranil - Hledat na tomto portále, protože je to po tisícípětistép rvní opakované téma. A jistě uznáte, že nebaví nikoho psát furt dokola to samé. Trošku snahy, příteli a dodržovat pravidla ;) Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: František Šohajda 20.02.2013, 11:36 Pri vypnutom vypinaci mi blika 10W led reflektor akostroboskop, poradte mi prosim co sa da s tym robit. Když vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ? Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: David Hruda 20.02.2013, 11:37 Když vypnu vypínač, tak nemůže nic svítit, natož tak blikat ? V tomhle případě to úplně neplatí.Pokud je instalace udělaná alespoň z 50% dle ČSN..... (dance) ;D ;D Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.02.2013, 20:26 Existuje vyzkoušené řešení, které ale v praxi nidko nepoužívá :D
- úsporkám a LED světlům stačí minimální proud k tomu, aby se chovaly "podivně" - ten proud tam prochází někdy jen kapacitou rozvodu - DC proud mi kapacitou neprojde - takže kdyby světla byla napájena z DC rozvodu, některé "chybičky" by se neobjevovaly P.S. slyšel jsem o světelném DC rozvodu, ale majitel je velkým odpůrcem "nových" osvětlovacích technologií, takže to asi má z jiného důvodu Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Milan Hudec 21.02.2013, 14:47 Majitel je fajnšmekr
Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Václav Třetí 22.02.2013, 07:45 K původnímu dotazu:
Nejméně náročné na úpravy a čas a s minimální spotřebou EE je dát ke svítidlu paralelně odrušovací kondenzátor 100 až 150nF/275V~. Vytvoří se tím kapacitní dělič, který znemožní nabití filtračního kondenzátoru v elektronice žárovky na napětí potřebné k jejímu probliknutí. Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Martin Novák 23.02.2013, 12:45 Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivej sim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika...
Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Milan Hudec 23.02.2013, 18:22 Jste si jist, že řešení odpovídá normám?
Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.02.2013, 21:33 Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala.
Má to ale jeden háček - pokud je přepínač řešen jako dvojice spínačů, není zaručeno, že se kontakt na L rozpojí s dostatečným předstihem před sepnutím kontaktu na N. Takže je v takovém případě vhodné do přívodu N vřadit odpor - a to už zavání bastlením. Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Milan Hudec 24.02.2013, 11:18 Nenapadá mě, která norma by něco takového zapovídala. Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty, umístění v přepěťové kategorii, návod výrobce....... ..atd.Asi by se něco najít dalo, osobně jsem v první chvilce proti jaksi "pocitově". Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.02.2013, 12:29 To: Martin Novák
Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivej sim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika... Toto zapojení má jednu nevýhodu - musím přehodit přívod s vývodem do světla a nedododržím návod určený výrobcem pro zapojení přepínače. :D Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Robert Jedek 24.02.2013, 13:58 Pokud je moznost dostat k vypinaci nulak, pak nejlepsim a nejspolehlivej sim resenim jenahradit spinac prepinacem razeni 6 a vodic ke svetlu prepinat mezi fazi a nulak. V poloze kdy jde na svetlo faze reflektor sviti, v poloze kde jde na svetlo nulak nedochazi k indukci a svetlo neblika... Doporučoval bych podobné příspěvky vypouštět až 1. dubna, jinak jsou všecny naše diskuze o normách a selském rozumu zbytečné.Název: Re: Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci? Přispěvatel: Milan Hudec 24.02.2013, 14:22 Řešení bych tak striktně neodsuzoval, spíše v klidu promyslet možná rizika
|