Název: Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4? Přispěvatel: Jiří Hromada 19.01.2023, 17:28 Jako řada dalších uvažuji o instalaci panelů na střechu. Měl jsem doma už několik firem, ale u všech jsme skončili na problému připojení technologie na střeše/půdě k rozvaděči, který je v přízemí.
Vždy si pánové představují, že se "normálně" dům rozseká (3 patra) a natahají se nové kabely. To je ale zcela neprůchozí u manželky, která jakékoliv sekání, zvlášť takového rozsahu, odmítá. (Věru nevím, jak to mají tihle technici doma, když je tahle připomínka vždy viditelně překvapí.) Historicky nám ale z rozvaděče až na půdu vede nevyužívaný kabel 4x4 (původně počítaný pro druhou kuchyni v podkroví) a myslel jsem, že by se dal využít. Firmy, které jsem tu zatím měl, to ale vždy odmítly a mě by zajímalo, jestli má smysl dál hledat někoho, kdo by instalaci zvládl bez nutnosti rozsekání zdí... nebo to opravdu jinak nejde a na panely mám tedy zapomenout? Název: Re: Stač na půduí kabel pro FVE 4x4? Přispěvatel: Deductio 19.01.2023, 22:33 Pokud je v přádku, tak lze CYKY 4x4 použít pro jednofázovou FVE o max. výkonu 5,7kW (230V x 25A).
Příklad zapojení: L - H N - Č PE - ZŽ - Č (rezerva) Ale je potřeba dobře udělaný hromosvod. Název: Re: Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4? Přispěvatel: Vlado Konrád 20.01.2023, 10:19 Kábel má byť použitý pre DC alebo AC stranu?
Název: Re: Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4? Přispěvatel: Miroš Jan 20.01.2023, 12:44 Pokud je v přádku, tak lze CYKY 4x4 použít pro jednofázovou FVE o max. výkonu 5,7kW (230V x 25A). Při těchto parametrech, a řekněme délce 25 m, jsou ztráty 188W. :( Pro tazatele, je třeba doplnit veškeré informace, jinak je to věštění z křišťálové koule. :) |