Jarmil Bakeš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 02.08.2022, 14:36 » |
|
V domě jsou nainstalovány přepěťové ochrany třídy 1 a 2, v bytě mám některé spotřebiče zapojené do prodlužky s přepěťovou ochranou. Chci se zeptat, jestli je možné, že z tohoto terminálu ( https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=4952), který není připojený do prodlužky s přepěťovou ochranou, přejde do routeru přepětí přes ethernetový kabel?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 03.08.2022, 06:39 » |
|
Ano, přejde. Vše co jde zvenku je potenciální hrozbou v podobě zavlečení přepětí přímo do vámi uvažovaných prostorů, kde pak samozřejmě hrozí zahoření, v horším případě těžké ublížení na zdraví a v nějhorším rychlá smrt.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2022, 07:03 » |
|
JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích. Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 03.08.2022, 15:13 » |
|
JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích. Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547 Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových. V tomto případě nejde o ethernetový kabel, ale o telefonní kabel (zřejmě s přípojkou xDSL), vyvedený z výkopu a v krátkém úseku přes silnici vedený vzduchem. Na sloupu ve stožárové skříni je vidět kabinet s bleskojistkami a jejich reakce na blesk. Jedna otázka je, jak byly ty bleskojistky uzemněny - zpravidla to bývá za zemnící pásek ve výkopu s kabelem. Další věc je, že na druhé straně v domě už asi další přepěťová ochrana nebyla a nejvodivější byl ochranný vodič energetické sítě ve vedlejší silové zásuvce, kam blesk s chutí přeskočil.
|
|
|