Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: JJoseff 06.02.2008, 13:56



Název: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: JJoseff 06.02.2008, 13:56
Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič? Jestli ano, jak poznám že je zde sít TT...


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.02.2008, 14:53
Jaká je v dané lokalitě síť, zjistíte nejlepe dotazem u příslušných rozvodných závodů.
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...
Sítě TT bývají obvykle na starých dřevěných sloupech venkovního vedení. Pokud jsou použité sloupy betonové, takřka určitě půjde o rekonstruovano u síť, tedy TN.


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Kamil Novák 06.02.2008, 15:03
Ovšem na sítě TT lze narazit už jen velmi vyjímečně, téměř všechny sítě už jsou TN.
Snad jen v nejzapadlejšíc h vesničkách to ještě dožívá ...

OT : Kdybych známým z Chvalovic řekl, že bydlí v mimořádně zapadlé vesničce, asi by se jim to moc nelíbylo... >:(  :D


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 06.02.2008, 21:29
Použijte plastový eletroměrový rozvaděč tř.2 a není nutno případně ani v síti TT osadit v RE FI.
Podmínkou však je i elektroměr v tř.2.


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.02.2008, 07:30
to Rozmahel
teď mi něco uniklo, tohle řešení jaksi nechápu, můžete to vysvětlit?

Já jsem do teď žil v přesvědčení, že Fíčko se u TT dává proto, že je problém zajistit v požadovaném čase samočinné odpojení od zdroje jističem, protože je problém s impedancí smyčky.


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 07.02.2008, 07:37
Pokud je provedení tř.2 není co odpojovat. Pozor, je nutno si uvědomit to, že mluvíme o elektroměrovém rozvaděči. Dále v HR domu je chránič samozřejmě podmínkou. Tato varianta má tu výhodu, že padající chránič se nemusí chodit např.v dešti natahovat před dům.


Název: Re: Musím při síti TT dát do el. měrové proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Němec 07.02.2008, 15:59
Souhlas, dělal jsem TT přípojku vloni, e plastové elměr bedně je jistič a chránič je v domě vevnitř, pěkně selektivní 500mA. Co se týče identifikace podle sloupů, na to bych nespoléhal. Navíc tam, kde jsem byl, to byly asi 3 ulice z celé obce. Zbytek byl TNC.