Prokopec Tomáš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 22.04.2020, 19:43 » |
|
Jsem žák 1 ročníku elektrikáře. Problém je v tom že nevím a nemohu nikde najít evropské označení CYKY 5C*2,5. Pomohl by mi někdo?
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.04.2020, 20:27 » |
|
Jsem žák 1 ročníku elektrikáře. Problém je v tom že nevím a nemohu nikde najít evropské označení CYKY 5C*2,5. Pomohl by mi někdo?
CYKY-J 5x2,5
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2020, 21:34 » |
|
Klíč k určení označení typu kabelu podle EU najdete třeba zde. H na začátku značí, že jde o harmonizované (tedy evropské) provedení. H07VV-U 5G2,5
CYKYna je ohebný kabel? Od kdy?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 22.04.2020, 22:42 » |
|
CYKYna je ohebný kabel? Od kdy?
G - Se zemnící žílou X - Bez zemnící žíly
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 22.04.2020, 22:59 » |
|
G - Se zemnící žílou X - Bez zemnící žíly
Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí J - se zelenožlutým vodičem O - bez zeleno/žlutého vodiče
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 22.04.2020, 23:16 » |
|
Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí
J - se zelenožlutým vodičem O - bez zeleno/žlutého vodiče
Harmonizovaná ČSN 34 7409 udává opravdu pouze značení X a G. Myslím, že se to tu již před delší dobou z trochu jiného úhlu pohledu řešilo: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15981.0.htmlVí už tedy dnes někdo, dle jaké normy se kabely CYKY značí J a O? Z jakého důvodu výrobci u kabelů CYKY nepoužívají harmonizované značení (na rozdíl od šňůr CYLY, CYSY apod.) bohužel nevím.
|
Elektrikář
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.04.2020, 07:40 » |
|
Správně, ale toto značení platí pro slaněné vodiče, pro plné vodiče platí
J - se zelenožlutým vodičem O - bez zeleno/žlutého vodiče
Také jsem si to myslel. Není tomu tak.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
Offline
TNS
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.04.2020, 08:48 » |
|
ČSN 34 7411 Kabely pro pevné uložení 5.2 J ,O
ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 6.1 A,B,C,D
ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šnůr X,G
ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů 6 X,G
|
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií. Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 23.04.2020, 09:10 » |
|
Také jsem si to myslel. Není tomu tak.
Myslím, že je tomu skoro tak. Kabely pro pevné uložení mívají obvykle plnou žílu, pro pohyblivé uložení zase slaněnou. Z jakého důvodu výrobci u kabelů CYKY nepoužívají harmonizované značení (na rozdíl od šňůr CYLY, CYSY apod.) bohužel nevím.
Možná proto, že se vyrábí podle podnikových TP, nikoliv podle mezinárodní EN. Takže nemůžou být harmonizovány.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.04.2020, 10:37 » |
|
Jestli je to dotaz na harmonizované značení pak by to mělo být
H07VV-U 5G2,5
Myslím, že je tomu skoro tak.
Pokud se bavíme o harmonizovaném značení, tak tomu tak není, žádné skoro tam nevidím . (H07VV-U 5J2,5 nebo 5O2,5 neexistuje).
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.04.2020, 10:49 » |
|
CYKY taky není harmonizované označení, není na něj evropská norma, tudíž nemůžeme nalézt harmonizovaný tvar označení.
Kde se vzalo označení J/O se mi dohledat nepodařilo. Čuchám nějaký VDE předpis.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 23.04.2020, 11:00 » |
|
Tak snad se toho tazatel nelekne a nezběhne ze školy k zedníkům nebo instalatérům. kteří snad nemají takové problémy.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #16 kdy: 23.04.2020, 12:35 » |
|
ČSN 34 7411 značení J,O
Ta norma je z roku 2014, kdy už se označení J/O pár let používalo.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|