Nevidím důvod proč zásuvku 32A 400V nejistit jističem 32A
..............
..............
......
Důvod je a to dost častý, hlavní jistič před elektroměrem, tak že, když je hlavní jistič před elektroměrem 25A tak je jištění 32A zásuvky jističem 20A pochopitelné a správné i za cenu, že spotřebiče které potřebují víc jak 20A jistič shodí, v hodně případech ten rozsah 16-20A navíc pomůže.
Něco jiného je jistit 32A zásuvku jističem 16A to je opravdu nesmysl a je to nebezpečné jelikož spotřebič/stroj který je opatřen vidlicí 32A i když takový proud nepotřebuje a není na něj ani dimenzován může být posléze zapojen do zásuvky, která bude jištěna skutečně 32A. Já říkám pokud spotřebič/stroj potřebuje ke svému spolehlivému chodu 16A a méně má mít vidlici 16A a v případě osazení vidlice 32A (bohužel dost rozšířený nešvar) to vidím jako potenciální ohrožení.
Jinak k úvodní otázce jak již tu kolegové psali okruh se jistí vždy dle spotřebiče/přístroje s nejmenší hodnotou a žádné sčítání hodnot či koeficienty se neaplikují.
A malá poznámka el. zařízení je ze zákona tzv. vyhrazené a smí ho montovat , opravovat atd. jen osoba s patřičnou kvalifikací (osvědčením).