Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: věra nikolesková 10.02.2009, 15:47



Název: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?
Přispěvatel: věra nikolesková 10.02.2009, 15:47
Půjde připojit na běžný elektroměr kabel CYKY 4x25, který nám projektant  navrhl z důvodu rezervy na možné budoucí zatížení?
Zjistily jsme, že na naší, již zazděné elektroměrové skříni je napsáno vodiče do 16mm. Jistič je 40 A.
Nebudou nám muset skříň vyměnit, což by se jistě prodražilo?

#112#


Název: Re: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.02.2009, 16:06
Ano připojit to půjde, použije se patřičná svorkovnice.  ;)
Nebo se kabel připojí přímo na jistič pokud odpovídá jeho svorky na tento průřez.


Název: Re: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?
Přispěvatel: IM 10.02.2009, 16:24
Přívodní kabel by zřejmě měl být ukončen (fáze) na přívodních svorkách jističe před elektroměrem.
Průřez 25 by měl jít připojit. Pokud ne, existují připojovací nástavce (např. OEZ),  které umožní připojení průřezu Cu do 50  (cena za 3 ks je cca 480 Kč). Pro zajímavost, jak je ta přípojka dlouhá?


Název: Re: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?
Přispěvatel: věra nikolesková 10.02.2009, 17:11
 dík přípojka je dlouhá 35m


Název: Re: Lze v elektroměrové skříni připojit Cu vodič 25 mm2 ?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 10.02.2009, 20:27
Tipuju, že problém bude při připojení PEN/PE/N a to mi připomíná tuhle diskusi: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10615.0.html