(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved (jestli ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y), nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.
Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit.
I trasovačkou se to dá najít, zvlášť pokud je proražený ven. RD má v přísušenství A rám t tomu určený. V případě kovového zkratu, se dá hledat i na útlum signálu, ale tam je přesnost menší, tak 1-2 metry a to už je moc. A rám při troše praxe do půl metru.
Měřící vůz s "radarem" mají většinou jen distribuce, vzhledem k ceně. Propalovačka či rázovačka už se sehnat dá i u soukromníka, ale to bývá často destruktivní, pokud se moc točí a málo poslouchá.
Je-li přesně známá trasa, průraz je ven, je přibližně známo místo výkopových prací a je dostatečně mokrá půda, dá se sestavit jednoduchá sestava s 5kV megmetem, voltmetrem a sondami. Funguje to, ale je to nepříliš exaktní postup.