Prosím vás, může mně někdo napsat odkaz, kde se předepisuje propojení doplňkového propojení v koupelně s rozvaděčem? Všichni kolegové tvrdí, že to má tak být, ale nemohu to najít. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
TO: Pluhař
Kolegové mají i nemají pravdu. Určitě je dobré, a normou předepsané, připojit místní pospojování k hlavní ochranné přípojnici HOP, v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 4.3.1.1 a čl. 411.4.2, s návazností na čl. 415.2.1.
Výjimka je možná u velkých budov a výškových objektům, podle druhého odstavce, poznámky 1, v čl. 411.4.2.
P.S. Má rada -
nepoužívejte výjimky, pokud máte jinou možnost! Vždy se snažte splnit minimální standardy, uvedené v normách, a přidat nějaké to opatření, k zlepšení ochrany a technického provedení, nad rámec minimálních požadavků norem a standardů.