Název: Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 12.11.2009, 10:45 Ako mám určiť počet zvodov na RD?
(RD má rozmery 9x12x7,5-sedlová strecha). Podľa normy STN EN 62305-3 tabuľka 4, mi vychádza že počet zvodov bude 4 (RD som zaradil do LPS III). Podľa SW na stránke kniska.eu (SW č. D02.1.40) mi vypisuje, že stačia len 2! No a ked dám len 2, nedodržím vzdialenosť tých 15m, podľa STN. Nevie niekto poradiť? #105# Název: Re: Ako určiť počet zvodov na RD? Přispěvatel: Jan Hájek 14.11.2009, 10:30 Tak se na tu tabulku mrkněte ještě jednou, u LPL III je uvedeno na každých 15 m. Obvod Vašeho domu je 9+12+9+12= 42 m takže vychází necelé 3. Pokud spočtete dostatečnou vzdálenost, tak zjistíte, že by vám stačili i dva.
Název: Re: Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD? Přispěvatel: Tomáš Gardoň 18.11.2009, 09:44 No sotatočnú vzdialenosť som vypočítal. Vyšla 0,01m. Len teraz nechápem ako súvisí dostatočná vzdialenosť s počtom zvodov?
Název: Re: Ako určiť počet zvodov hromosvodu na RD? Přispěvatel: Jan Hájek 18.11.2009, 20:07 Počet svodů dosazujete přeci do výpočtu koeficientu Kc, který používáte pro výpočet dostatečné vzdálenosti. Mrkněte se prosím už na SW D02 na KníŠce. http://www.kniska.eu/software/swdownload tam si pohrajte s počtem svodů a ihned uvidíte změny v koeficientu.
|