Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.02.2023, 14:59 » |
|
Je to obytný prostor? Pak nám ČSN 34 2130 (v aktuální edici) doporučuje pro běžný zásuvkový okruh průřez vodičů 2,5mm2 a jištění 16A A nebo můžete jít "vlastní cestou", vzít si obecné normy týkající se jištění kabelů a vodičů a počítat. A běžně se stává, že by nám při tom svazku kabelů, co jdou z rozvaděče, jejich seskupení snížili maximální jištění natolik, že je problém se s vodiči 1,5mm2 vejít do jištění 10A
AYKY 2x cokoliv je už přes 20 let problém, protože PEN by musel mít průřez 16mm2 a to nenarvete v zásuvce do svorky
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 28.02.2023, 18:49 » |
|
Jestli to správně chápu, tak jste RT. Najděte si normy z doby, která odpovídá dle vás době vzniku instalace. Ty jsou pro vás v tomto směru závazné. Nicméně dle aktuálních norem platí zjednodušené pravidlo. Pokud na zásuvky použiju kabely CYKY 3x2,5mm a na světla 3x1,5mm, nemusím v případě kvalitní impedance, řešit seskupení kabelů a podobně. Prostě se to bere jako OK. Jestli ale šetřím, nebo historicky mám slabší průřez kabelů (obzvlášt u TN-C) musím provést výpočet dovoleného zatížení a toho jestli mi vyjde ochrana (včetně bezpečnostního koeficientu). Dovolím si predikovat, že 10A je akorát, 13A jen tak tak a 16A bych se bál. Osobně spíš kvůli vlastnostem AYKY vodičů a především kvůli jejich spojům ve svorkách přístrojů. Samotných 12m je jinak většinou v pohodě.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2023, 09:54 » |
|
Pozor tabulka je pro zatížení 24/7 a jistě běžnou domácí teplotu 30° Dejme přednost fyzice a spočtěme v Sichru pro 25° Přerušovaný chod bude k tomuto dalším bonusem.
|
|
|
|
|
|